44问答网
所有问题
关于零序电流互感器的变比问题
我想知道零序电流互感器的变比是根据那些参数得到的。比如一台630KVA的变压器,10KV/0.4KV,请问该选择多大的零序互感器呀?
谢谢大家大家。
举报该问题
推荐答案 2009-01-10
1、应保证选用零序电流互感器内径大于电缆终端头外径;
2、施工中尽量不要拆动零序电流互感器,如必须拆动,工作完结必须恢复原状;
3、接地线须采用铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面不应小于25 mm2,接地端部要焊接接线端子,并正确处理接地线与零序电流互感器的相对位置,接地线必须安装在接地铜排上;
4、通电前要对零序保护系统进行整定,确保保护工作正常
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/KYK3KV3K.html
其他回答
第1个回答 2019-08-28
不会,因为接地点在前面。 装设零序互感器是为了查找10kv接地的线路,10kv系统是小接地系统,在发生单相接地时,原则可以运行2小时。你单位是受电还是发电?若是受电,一般不装设零序互感器;若是发电,在每一条10kv的线路上都装设零序互感器,以便查找接地线路,及时退出该线路运行。但现有的查找10kv接地选线装置都不太好用。这东西装上了也是摆设! 你可以参考这里 <a href="
https://wenwen.sogou.com/login/redirect?url=http%3a%2f%2fblog.sina.com.cn%2fs%2fblog_4a892bb70100068o.html
" target="_blank">
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a892bb70100068o.html
</a>
相似回答
零序电流互感器的变比
通常是多少及接地整定值是多少?
答:
\x0d\x0a\x0d\x0a
变比
的选择 \x0d\x0a\x0d\x0a1 变比 \x0d\x0a额定一次电流与额定二次电流之比 \x0d\x0a
零序电流互感器的
应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5;75/5;100/5;150/5;200/5;20/1;50/1;100/1;150/1;200/1,因为只有发生一次接地故障时,零序电流...
零序电流互感器变比
答:
零序电流互感器主要是系统线路中出现故障时候,母线出现零序电流(也叫剩余电流)作为
零序电流互感器的
一次电流,一次电流的产生使互感器的二次电流也产生变化,一般二次电流很小,通常是1A---3A,也有更小的,而后二次电流带动继电器及其保护设备产生动作,达到保护系统的目的。
变比
的选择主要看系统出现故障...
零序电流互感器的问题
?
答:
如题,
电流互感器的变比为50/5,即10
。也即二次绕组匝数为一定绕组的10倍(与变压器同样原理)。因为一次绕组为电缆直接穿过,即一匝,所以二次绕组为10匝。同理,200/5的零序电流互感器,其二次绕组匝数为40匝。
零序电流互感器
一次电流大小、
变比
如何考虑?
答:
如综合保护最小启动电流>0.25A也只好选用75/5;50/5;15/1;10/1的变比,
这些变比的零序电流互感器最好选用整体式的,否则精度要差一些
。大电流接地系统变比的选择 中性点接地系统单相接地就是单相短路。变比可以选大一些,如:150/5;150/1以上变比,不要太小,否则躲不过不平衡电流。注意零线(N...