室内空开跳闸的问题

我家客厅、卧室、餐厅、洗衣机插座是同一个回路(为了方便把这一回路叫做A回路),用的是4MM2的多股铜线。在昨天用滚筒洗衣机洗衣服,同时在餐厅插座用电热水壶烧水(2kW的功率),突然间A回路空开跳闸了,怎么合也合不上。后来发现开口旁边有个小按钮,把它按进去以后空开就可以合上了。我想请问这是怎么回事啊:1、是不是线路里面那个地方零线和火线烧焦短路了,然后过一段时间后冷却了,在合上空开就好了,但是线还是烧坏的,存在隐患啊?2、是不是零线或者火线和地线短路了,过一段时间冷却以后绝缘又恢复了,但是隐患任然存在?3、是不是空开过负荷了然后跳闸了,空开是32A的空开。4、是不是水壶漏电引起空开跳闸?因为水壶底座部分发现有水,但是我们第一时间把所有的用电器全部拔出了呀,然后合了好几次空开都合不上,最后按下那个小按钮才合上去的。

首先要告诉你的是,4mm²的铜线,可以负荷8kw,同时开洗衣机和煮水是没有问题的 ,多股铜线的外皮是很厚的,不存在烧焦的问题,隐患什么的就放心;
其次,空气开关跳闸后要把那个小黑按钮压下去才能合上开关的;
第三,洗衣机和热水壶一般是三条线的,其中最大可能是他们当中有一样因为太湿短路了,水壶的可能性更大,请电工师傅检修一下,家里有男神的自己查查也行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-01-03
4平方的铜芯软线,链接着厨房、卧室、餐厅、客厅
使用的电器有电水壶、洗衣机、电灯、冰箱以及其他电器。
空开是32A的。
电路应该没有混电,是超负荷了。
超负荷,电流过大,漏电保护启动,发现开口旁边有个小按钮,把它按进去以后空开就可以合上了,然后就开始工作了。
若是有一台空调,整个电流一半以上的电器在工作,就会达到10kw,
10000W÷220V=45A,空开32就显得小了。
换个大一点的空开吧
第2个回答  2015-01-03
出现调整最可能的原因有:同一回路上同时用电超过了荷载或者是短路。
电线采用的4平方的线,32A的空开,按说不会是同一回路上用电超过了荷载,而很可能是原因第四,水壶底部漏电所致。

跳闸后,按动小按钮是复位按钮,才能合上空开,这个是正常设计的。
第3个回答  2015-01-03
电线没有瞬间烧坏的,应是电水壶漏水而导致漏电跳闸。漏电开关每次跳闸都要按那个小钮才能合上的,不按是合不上的,不是隐患问题。
第4个回答  2021-01-19

家里空开跳闸怎么办,师傅教你怎么找原因详解,简单易学轻松搞定

相似回答