第1个回答 2008-10-27
肯定跳。
你用的,是零序电流保护器,是用在三相基本平衡的负载上。
要接单相负载,可以买一个俩极俩线进的剩余电流保护器,也就是你说的漏电保护器,也可以买一个4极4线制的,拉出一跟火线跟零线接负载本回答被提问者采纳
第2个回答 2008-10-27
应该不会,漏电保护器检测的是PE线上的电流,单相负荷的电流正常流经相线和零线,PE线上不会有电流,三相平衡负荷的话零线上的电流几乎为零,三相不平衡的话零线上也会有电流,因此一般不会检测零线上的电流,除非是PE和N线合用的TN-C系统,采用TN-C系统是不能用漏电保护开关的。
第3个回答 2008-10-27
零线不通过三相漏电开关,负载超过动作电流肯定要跳,除开火线也不通过.