单相负载接在三线型漏电开关使用会不会跳闸

也就是说它要用的零线是不会接入开关的,从上级直接接入负载,该漏电开关会不会跳闸?

1、单相负载接在三线型漏电开关使用会跳闸,因为零序电流保护器,是用在三相基本平衡的负载上。
2、在三相三线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+Ic=0。如果在三相三线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)。这样互感器二次线圈中就有一个感应电流,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件跳闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-27
肯定跳。
你用的,是零序电流保护器,是用在三相基本平衡的负载上。
要接单相负载,可以买一个俩极俩线进的剩余电流保护器,也就是你说的漏电保护器,也可以买一个4极4线制的,拉出一跟火线跟零线接负载本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-10-27
应该不会,漏电保护器检测的是PE线上的电流,单相负荷的电流正常流经相线和零线,PE线上不会有电流,三相平衡负荷的话零线上的电流几乎为零,三相不平衡的话零线上也会有电流,因此一般不会检测零线上的电流,除非是PE和N线合用的TN-C系统,采用TN-C系统是不能用漏电保护开关的。
第3个回答  2008-10-27
零线不通过三相漏电开关,负载超过动作电流肯定要跳,除开火线也不通过.