三相电20千瓦用几平方电缆?

如题所述

20千瓦电机需要6平方的电缆线。根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)
P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85),I-相线电流(A),带入数据P=20kw,U=380V ;计算得,相线电流I=35A,在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2,33÷8=4.5mm^2,电缆最近的规格为6mm^2。
除此之外用线还要考虑线的长度也就是要考虑线损,另一方面要充分考虑到是发电机供电,不能给发电机增加额外负担,用线原则不取下限值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-02
负载为三相380V20KW应使用至少3*10mm² 或3*10mm²+1*6mm²的电缆。

选择电缆时,决定电缆截面大小的并不取决于电缆传输的功率,而是流过电缆的电流。但是电流和功率是相关的,即功率越大,电流也越大,所以已知电缆传输的功率,可以间接地通过计算得到相关的电流值,再通过电流值得到对应的电缆截面积。
第2个回答  2021-04-02
三相电380v的电压下,20千瓦的电机的电流应在10安培左右。因此要使用三根主线不小于10平方电缆就行。