热电偶补偿导线最长可以敷设多长,热电偶可以承受的最大线阻是多少?

如题所述

热电偶可以承受的线阻和工作电流有关(二次表需要从热电偶获得的电流),平衡电桥类理论输入阻抗无穷大的仪表,对热电偶的线路电阻理论上没有要求。\x0d\x0a补偿导线的线间电容和电缆绞线产生的电感对信号有影响。\x0d\x0a实际应用中对热电偶传输距离影响最大的是沿途干扰。\x0d\x0a所以热电偶的补偿导线长度和导线的质量,形式,安装措施都有关系。在严格按规范敷设的情况下,不超过2KM。(实际上超过500M就问题多多)\x0d\x0a实际上由于性价比的关系,通常补偿导线超过200M就应该考虑其它措施了。例如将冷端放在现场进行补偿,将温变移到现场,目前流行的做法是直接采用带一体化温变的热电偶,不再使用补偿导线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答