第1个回答 2008-12-16
计算依据标准:《JGJ/T 23-2001 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》
去掉3个最大值(51、50、50)、3个最小值(40、41、41)。
余下的10个回弹值, 平均值:42.8
你弹柱子是水平回弹,不用修正。
你所有的测区数只有6个,不够10个,因此这六个测区选最小值进行评定。
碳化深度没有数据,设为0.5;(碳化深度大于2.0时,需钻芯)
查附录A“测区混凝土强度换算表”,得45.7MPa。
如果为泵送混凝土,再按附录B“泵送混凝土测区混凝土强度换算值的修正值”进行修正。这里设碳化深度为0.5mm,那么修正值为3.0MPa。
则最终的抗压强度为:45.7+3.0=48.7MPa(97.4%)
【不修正时,回弹值为45.7(91.4%),根据我这里的经验,该柱子中心强度能满足C50,可最终采用取芯来验证。】本回答被提问者采纳
第2个回答 2008-12-17
回弹法检测混凝土强度,是由混凝土的表层硬度来推断混凝土的强度。除回弹值外还要综合考虑回弹仪与混凝土的角度和混凝土表层碳化的影响。硬度与立方抗压强度之间的关系可以查看由实验方法获得的硬度与强度关系曲线。具体可以查一下《回弹法检测混凝土强度技术规程》。一两句话说不清楚的。
第3个回答 2008-12-15
你需要检测测区碳化深度(方法同下述规程),再按楼上说的去3大3小,计算余10个数的平均值,查《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2001附录A 测区混凝土强度换算表,即可得到测区混凝土强度换算值。
第4个回答 2008-12-15
数据中去掉三个最大值,再去掉三个最小值,将其它十个数加和取平均数查表对应就好了。