用混凝土回弹仪测得的数据怎么计算混凝土的强度啊??举例回答悬赏高分!!谢谢

用混凝土回弹仪测得的数据怎么计算混凝土的强度啊??举例回答悬赏高分!!

看回弹的角度、测试面、混凝土种类及碳化深度。先进行角度修正,再按面修正。如果是水平回弹、浇筑面为侧面则直接查表。

计算依据标准:《JGJ/T 23-2001 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》去掉3个最大值、3个最小值。余下的回弹值, 取平均值。查附录A“测区混凝土强度换算表”,得到计算值。 

如果为泵送混凝土,再按附录B“泵送混凝土测区混凝土强度换算值的修正值”进行修正。这里设碳化深度为0.5mm,那么修正值为3.0MPa。再用3加上附表A得到的值,就是你要的计算值。

扩展资料:

混凝土回弹仪是一种检测装置,适于检测一般建筑构件、桥梁及各种砼构件(板、梁、柱、桥架)的强度,主要技术指标有冲击功能;弹击拉簧钢度;弹击锤冲程;指针系统最大静摩擦力和刚钻率定平均值。

在操作回弹仪的全过程中,都应注意持握 回弹仪姿势,一手握住回弹仪中间部位, 起扶正的作用;另一手握压仪器的尾部, 对仪器施加压力, 同时也起辅助扶正作用。

回弹仪的操作要领是:保证回弹仪轴线与混凝土测试面始终垂直,用力均匀缓慢,扶正对准测试面。慢推进,快读数。

参考资料:

混凝土回弹仪检定装置的设计与研究——中国期刊网

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-10

混凝土回弹仪怎么计算强度?它的公式和方法你会用吗

第2个回答  推荐于2017-04-21
给你一个我先前计算的例子。

回弹法检测混凝土强度
悬赏分:15 - 解决时间:2008-12-26 21:47
泵送混凝土 设计强度C50 柱子
现场回弹值(这是其中一根,每根柱子只有1个测区)
42 42 50 42 50 42 41 42
42 40 41 42 51 50 42 42
每层楼检测了6根柱子,其余5根的数据也差不多。请问用啥方法计算该楼层(和该根)柱子的强度(强度推算值),希望有具体计算过程。 提问者: 9805051ljh

最佳答案:
计算依据标准:《JGJ/T 23-2001 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》
去掉3个最大值(51、50、50)、3个最小值(40、41、41)。
余下的10个回弹值, 平均值:42.8
你弹柱子是水平回弹,不用修正。
你所有的测区数只有6个,不够10个,因此这六个测区选最小值进行评定。
碳化深度没有数据,设为0.5;(碳化深度大于2.0时,需钻芯)
查附录A“测区混凝土强度换算表”,得45.7MPa。
如果为泵送混凝土,再按附录B“泵送混凝土测区混凝土强度换算值的修正值”进行修正。这里设碳化深度为0.5mm,那么修正值为3.0MPa。
则最终的抗压强度为:45.7+3.0=48.7MPa(97.4%)

【不修正时,回弹值为45.7(91.4%),根据我这里的经验,该柱子中心强度能满足C50,可最终采用取芯来验证。】

27回答者: newhaibo -

参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/79142793.html?si=9

本回答被提问者采纳
相似回答