变压器损耗测试仪完整的操作步骤

如题所述

变压器介质损耗测试仪是测量介质损耗角正切(tgδ)和电容值(Cx)的自动化仪器。可以在工频高电压下,现场测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗角正切和电容值。接下来和致卓一起了解变压器介质损耗测试仪试验步骤及注意事项。

变压器介质损耗测试仪试验步骤:
1、测量并记录环境温度、相对湿度、变压器铭牌、仪器名称及编号;并将高、低压测绕组及性线连线断开;
2、将变压器高压侧三相绕组短接,将仪器高压输出端子经高压测试线(芯线)接至变压器高压侧绕组,变压器低压侧三相短接接地,仪器接地端子接地;
3、打开仪器电源开关,设置参数,选择反接法、内标准、变频、内高压、测试电压(10kV);
4、按下仪器高压开关,点击开始测试,等待30s左右即可显示测试结果,包括电容值C和介质损耗tgδ;
5、测试完成,根据需求保存或打印结果,关闭仪器,后拆线。
注意事项:
1、应保证仪器和变压器低压侧绕组可靠接地,刮净接地点上的油漆铁锈;
2、反接法测试时,高压测试线使用芯线,屏蔽线悬空;
3、变压器高压侧绕组额定电压在10kV及以上时,测试电压为10kV;在10kV以下时,测试电压等于其额定电压;
4、若变压器有中性点,接线时与同侧绕组短接;
5、对于油变,尽量在油温低于50℃时测量,不同温度下的tgδ需经过换算;
6、测试时高压测试线不要接触变压器外壳,应与之保持一定的距离。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-23
ED0208变压器损耗/容量综合测试仪操作方法:
1. 接好对应线路,打开电源后进入菜单

2. 按变压器损耗进入下面菜单

3. 如需测三相空载按相应键进入。
1) 测量编号:可通过右面键盘直接输入,若输入有误请用退格键清除,无误按确认键进入下一页面。
2) 电压变比:如没有使用电压互感器,可无需设定,如使用电压互感器,请输入正确变比,输入电压变比后按确定键进入下一菜单。
3) 电流变比:如没有使用电流互感器,可无需设定,如使用电流互感器,请输入正确变比,输入电流变比后按确定键进入下一菜单。
4) 额定电压:无需改变。
5) 额定电流:无需改变。
6) 额定温度:无需改变。
7) 实际温度:可自由设定。
所有参数设定正确后,可按确认键,仪器便进入测量状态。
4. 测量结果如下图所示:

注:1、需要再次测量请按此键。
2、测量结果如需存储请按此键,仪器内部可存储藏27组数据,存储超过27组后,最前面的记录将被覆盖,内部存储器可在掉电状态下长期保存数据。
3、测量结果如需打印请按此键。打印机绿灯亮,设定打印时间为60秒,绿灯灭可进行下一步操作。
4、如需与计算机通迅可按传输键,测量结果直接上传至计算机。
5、如需校正按此键。
第2个回答  2015-09-25
你好,我准备做过HTBS-V变压器空载负载特性测试仪的试验,大约步骤是:1. 接好对应线路,打开电源后进入菜单

后面就有点迷糊了,我建议你去华天电力多看一些这样的操作视频吧。很详细的,时候新手做这个试验。本回答被提问者采纳