镀锌防火喷塑电缆桥架连接板两端需要接地吗?或者是需要跨接吗?不需要的话那怎么连通

既然防火喷塑了,他们之间就不能导电了,所以说是不是要在每个连接板的地方都做接地或者跨接呢

电缆桥架的跨接线主要用于桥架的接地保护,所一般用4~10mm^2的铜线。只要连接方便,大一点更好。
电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用。镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。即将各个桥架连接起来,防止漏电时有桥架不与其他桥架相连而导致漏电造成人身危害,最终会有接地线将各段桥架连接至大地。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-21
你看的哪个规范? 桥架之间必须要用跨接线连成一体,只是有些是直接利用连接板上的孔,有些是专门冲的有接地孔而已。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-07-21
需要,而且要保证每个接点连接处的接触电阻值不大于0.00033欧追问

但是规范上说的那个镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线是什么意思?即使不是防火喷塑,他也有防锈漆之类的东西,也不会导电。可规范不要求跨接,那他怎么导通呢?

追答

规范有要求跨接的

第3个回答  2012-07-25
喷塑桥架必须要做接地的~
第4个回答  2012-07-23
必须地