电动机电流大小,导线截面积与距离的计算(是不是说到电压降),配电变压器的最大承受力

现在有一个100KW的三相异步电动机想建在离配电变压器700米地方,问应选择多大型号的三相四线制架空铝线路还有得选择多大容量的配电变压器,经专业人士帮帮我我刚学这个请你们把公式带上还有说明下主要是电动机电流大小,导线截面积与距离的计算(是不是说到电压降),配电变压器的最大承受力

100千瓦电力就算150A工作电流,为了保证电感类电器正常启动(3-7)倍的额定电流,所以压降不大于6V线缆截面积=工作电流×线长度×电阻率÷每线压降=150×700×0.028÷6=490截面积导线,,所以建议用最小400平方,最好用500平方.每线损耗=工作电流2×平均线长度×电阻率÷线缆截面积=1502×700×0.028÷400=1102.5W三线总损耗=3.3075KVA.这还不包括因压降引起电流增大损耗增加。所以建议用最小不大于125KVA配电变压器,最好配150KVa变压器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-08
一个380V,100KW的三相异步电动机工作电流大约:190A
在离配电变压器700米地方,应选择三相四线制架空裸铝线面积不小于:120平方毫米裸铝导线
选择的配电变压器容量:160KVA
第2个回答  2012-08-06
共用200A的电流,由于距离700米加上线损,选择120的电缆就行。
第3个回答  2012-08-01
既然是新装变压器,电气设备的功率又比较大,把变压器安装到用电现场最合适。
相似回答