地下室分两期施工,但两期都划分了防火分区,并且防火分区面积相互重叠,这种情形规范允许吗?

如题所述

地下室、半地下室发生火灾时,人员不易疏散,消防人员扑救困难,故对其防火分区面积应控制得严一些,规定建筑物的地下室、半地下室应采用防火墙划分防火分区,其面积不应超过500平方米。
人防防火规范条文说明戊类物品库房可以是1000平方米,而高规规定地下室是500.高规也说,设有自动灭火系统的地下室,防火分区允许最大面积为1000平米.高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000平方米,地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000平方米。
该工程的地下部分设计有274 个车位的停车库,及水箱、机房、办公、就餐等不同类型的用房,总面
积超过15000 m2 。地下室底板采用桩承台与地梁相结合的筏板式钢筋混凝土满堂基础,底板及四周外墙混凝土厚400mm ,混凝土设计强度等级C30 ,抗渗等级P8 ,底板混凝土用量约8500 m3 。由于底板面积很大,根据《混凝土结构设计规范》对超常结构必须设置变形缝的要求,我们在考虑到地质情况和结构布局的前提下,利用设计变形缝和后浇带,将底板分成A ,B ,C ,D 4 个区共10 个施工段,如图1 所示。混凝土浇筑的起点流向为A →B →C →D。各区段的工艺流程是:测量放线→人工第二阶段挖槽、坑(地梁、桩承台
等) →凿桩头→砌砖模→浇大面积C10 混凝土垫层→桩动测→放线→绑扎钢筋、预埋铁件、水电管线安装等→复核轴线→隐蔽工程验收→浇捣混凝土。各区段之间流水步距7~10 d ,并尽可能提前插入,以缩短工期。
从这里可以看出地下室底板的面积和整个地下室的面积差不多。
所以防火分区的面积很有可能大于底板的面积。至于什么情况,有一些小面积地下室像一些豪华别墅,住宅等下面的地下室应该不会超过防火分区的面积吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-22
《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-98
4.1.1人防工程内应采用防火墙划分防火分区。防火分区划分应符合下列要求:
1.防火分区应在各出入口处的甲级防火门或管理门范围内划分;
2.水泵房、污水泵房、水库、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内;
3.柴油发电机房、直燃机房、锅炉房以及各自配套的储油间、水泵间、风机房等应独立划分防火分区;
4.避难走道不应划分防火分区;
5.防火分区的划分宜与防护单元相结合。

4.1.2 每个防火分区的允许最大建筑面积,除本规范另有规定者外,不应大于500m2。当设置有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加一倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的一倍计算。 所以 可以的