厂区内独立的高压配电房是否要安装自动报警系统和灭火系统?法规是否有明确的规定?

厂房整体已经全部安装了自动报警系统和灭火系统。独立的高压配电房安装报警和灭火不是钱的问题,是必要性的问题。谢谢!
独立的高压配电房安装报警有什么意义呢?我觉得如果真的发生情况,烧掉的只是这个房间,而不管装不装报警,相关配电区域都会受到影响;装报警的意义或许只是提早知道罢了。另外我们在和厂房一起的高压配电房安装了气体灭火系统,独立于厂房外的高压配电房什么都没装;FM来稽核也只提独立高压配电房的烟感问题。
我只想知道法规的要求,法规也没有写那么清楚。

  厂区内独立的高压配电房安装自动报警系统和灭火系统的规定,是依据国家标准《10kV及以下变电所设计规范》,现批准《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94为强制性国家标准,自1994年11月1日起施行。
  《10kV及以下变电所设计规范》4.10.6 配变电所中消防设施的设置:
  一类建筑的配变电所宜设火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建筑的配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置。
  在这里特别强调的,所说的固定式灭火装置,不是水固定式灭火装置,而是气体固定式灭火装置,电气类灭火是不能用水的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-13
有啊··建筑设计防火规范的国家规范里头有:“下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设置有气体灭火系统的房间; 图书、文物珍藏库,每座藏书超过100万册的图书馆,重要的档案馆;
6 地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;追问

没有讲企业的配电房啊

第2个回答  2012-06-10
高压配电室要求安装感烟探测器或者感温探测器等火警器件,但没听说安装灭火系统的,因为自动喷淋是联动的系统,不是一个点一个控制,一般整个建筑物用一个联动性火警区域控制器。再者,高压配电室用自动喷淋,要是误动作了,后果不堪设想啊。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-06-10
必须的,高压系统着火谁敢进去灭火呀,供电公司也有硬性要求。