定额解释中:电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.30...

(包括三芯连地)怎么理解呢?
如:3*240+1*120 套定额子目时按240mm2四心考虑,不用再乘以1.3(后面的1*120已包含在定额中是吗?),
再如:3*240+2*120定额子目时按截面240mm2五心考虑,需乘以1.3,(后面的2*120,套定额时可以理解为当240mm2,一并按五心截面240mm2乘以1.3系数考虑了是这样理解吗?)
再如:4*240+1*120定额子目时按截面240mm2五心考虑,需乘以1.3,(后面的1*120,套定额时可以理解为当240mm2,一并按五心截面240mm2乘以1.3系数考虑了是这样理解吗?)

是的,定额是按电缆最大芯数界面来套用的。3*240+2*120,就是按240套定额,以5芯计。乘1.3系数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-12
我是这样理解的,
如果你们定额只规定了3*240定额.那3*240+1*120就按照3*240的定额/1.3考虑。因为3+1的电缆生产难度比3芯高多了。
同理,如果只规定了4*240定额.那4*240+1*120和3*240+2*120都是5芯电缆,比照4芯电缆的定额除以1.3 .本回答被网友采纳