电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设定额乘以 系数1.30,

(包括三芯连地)怎么理解呢?如:3*95+1*70 套定额子目时按95mm四心考虑,不用再乘以1.3(后面的1*70已包含在定额中时吗?),再如:3*95+2*70定额子目时按截面95mm2五心考虑,需乘以1.3,(后面的2*70,套定额时可以理解为当95mm2,一并按五心截面95mm2乘以1.3系数考虑了是这样理解吗?)

你的理解是对的,是这样算的,还有就是4*95+1*70或5*95也是按五芯95mm2电缆算,均不作调整.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考