在屋面安装配电变压器时有哪些基本安全要求?

如题所述

  室内的配电变压器,应考虑运行维护的安全以及通风、防火等问题。还要考虑到发展的需要。为保证变压器的安全运行,GB50053-1994《10KV及以下变压器所设计规范》规定:可燃油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距应符合:
  变压器容量(KVA) 100-1000 1250及以上
  变压器外廓与后墙壁、侧壁净距(mm) 600 800
  变压器外廓与门净距 (mm) 800 1000
  可燃油浸变压器室 的耐火等级为一级,非或难燃介质变压器室的耐火等级为不低于二级。
  变压器室的门要向外开。室内只设通风窗,不设采光窗。进风窗设在变压器室前门的下方,出风窗设在变压器室的上方。并应有防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从门、窗和电缆沟进入室内的设施。变压器室一般采用自然通风。夏季的排风温度不高于45度,进风和排风的温度差不大于15度。通风窗应采用非燃烧材料。
  变压器室应设置容量为100%变压器油的挡油设施,或设有容量为20%变压器油量的存油池。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-17
要求太多了,主要是安全距离、接地装置、防潮通风。具体的你可以看看‘民用建筑电气设计规范’。
第2个回答  推荐于2016-12-01
本回答被提问者和网友采纳