关于机房用电负荷和UPS的问题!!专业的进

机房的总负荷可能达到1000KW。。。
400KW为动力环境供电和空调供电。。
600KW估算为机柜的负荷 接UPS UPS要用多少的负荷 怎么计算?
如何设置进线和双电源切换还有配电柜。。。
是否要采用变压器和柜式配电柜(这块不懂请详细讲解)
如不采用变压器怎么设置?

你这个算是中大型的数据中心了,若有那么大我负载量,你的供电等级至少得按A级来规划,从供电的源头讲起,若条件允许,使用双电源进线,就是从二个不同的变压站引进两条市电输入,然后在你们大楼安装一台柴油发电机,柴油发电机的功率要满意机房所有负载的全负荷,与两路市电做切换(双双切换,需三个ATS),然后再按负载性质进行分配,400KW的动力环境供电和空调供电只需使用市电供力,因为配UPS没法配,代价太高,也不实际。
另外的就是600KW的机柜负荷(服务器、存储、网络设备等),在不考虑后续扩展的情况下,UPS的容量选择:600/0.8=750KVA的UPS,考虑点余量,那UPS的配置空量至少得800KVA这个规格,确定容量之后,UPS输出至机柜,你需考虑双总供电方式,至少得2台800KVA UPS,单台800KVA容量过大,风险过高,可以考虑2台400KVA并机(共4台),或者4台200KVA并机(共8台)。进机柜无需切换,若涉及到有单电源的负荷设备,建议你在机柜内做切换,买些ATS式的PDU即可。具体情况具体处理,不一定符合你,只是提供一点思路。追问

。。。。这么大的容量进线怎么处理,没有这么大的空开和承载2000A电流的线啊

追答

分几条线了,看你实际情况,一般电站拉过来的都是高压,大楼用电要安装变压器的,再转低压,然后再分配。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-21
哥们你这工程浩大了
动力环境和空调的,ups搞不起的,里面有电机啥的,具有感性负载,400KW的 就算1000KVA的容量,启动瞬间也受不了了,建议做电启动的柴油发电机组。
机柜么,采用柜式UPS组,200KVA用4个。追问

空调和动力用电不做UPS的
就机柜接UPS 200KVA的接4个。。是不是按照功率除以0.8来计算的?说清楚点啊- -
还有总进线怎么个解法。。。1000KW的功率达到了1500A的电流。。。用380V的电压的话可能行不通 做变压器懂嘛?

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-21
你这个负荷太大了,UPS整不起啊,你确定是600千瓦 不是 600瓦吗 如果要接UPS就得配1000KVA的ups (带机柜的符合够了) UPS的带载率是0.7 或者 0.8 (也就是说1000KVA的ups能带载1000*0.7 或者 1000*0.8 个KW)

UPS本身有稳压的功能 没必要配变压器了 UPS 有三进三出 这种情况UPS出去必须配配电柜,小箱式的配电柜肯定满足不了这么多的出去

市电输入进UPS (三项), UPS 输出(三项)配配电柜追问

198台机柜 算刀片的话 平均3KW一台机柜的负荷 。。 一个UPS肯定带不动 多分几个模块化的UPS并联 ? 这么大的我也没坐过 所以到网上来求解

追答

这么大的工程啊 我也没弄过啊 不好意思帮不了您了 再就这样我也发表下我的看法

1. 有大型的UPS 倒是能带这么多负载 三进三出 然后进机房

2.市电输入之前放配电柜 分开 分给几台UPS UPS输出再分 配电柜 (三进单出)

追问

你说的我都懂。。。。我就是想知道细化的答案

第3个回答  2012-08-22
530828625,这个专门做UPS工程的一个工程师的Q,你找找他看