零线用电笔测试就亮 摸了也有电·还有一根火线用电笔测量时不亮好像没电似的·但是用万用表就能量出来有电· 请高手教一下 怎么回事呀?是什么原因导致成这样的??? 该怎么处理呢?
现在已经查出来啦 原来在地下还有个接头呢 今天中午把原因找到了 那个红色的火线连地了 接头没有缠好 谢谢 各位了啊
1. 零线带电原因及处理方法,请根据具体原因具体处理。
1.1 三相负荷严重不平衡
在生活区中,由于单相负荷较多,所以电源侧的三相负荷就不可能平衡,此时,零线(中性线)便有较大的电流流过。
变压器中性点工作接地处虽然电压为零,但离中性点越远的的零线上,零线越长,其阻抗越大,电压也就越高,此时,如果有人靠近负荷侧的零线上,就有可能导致触电,发生触电事故。
处理方法:无论主干线或分支线的负荷,不平衡程度都不宜超过20%,否则电压损失及功率损失会大大增加。
1.2 零线断路或接触不良
在通常情况下,在负载为三相负荷时,三相电路基本是平衡的,这种电路称为对称电路。但是在生活区中,由于大部分民用负荷均为单相负荷,所以由变压器送出的ABC三相线路上的负荷是不平衡的,有的相负载轻,有的相负载重,这种电路称为不对称三相电路。
处理方法:
应保证零线有足够的截面积和强度,一般不小于相线截面积的50%,通常为相线截面积的60%左右,并应满足机械强度的要求。
1.3 零线接地不良
由于生活区变压器中性点均采用直接接地,所以必须对接地线经常进行检查。在接地连接不良时,接地装置接地电阻过大,或接地线因腐蚀断开后,在一定条件下,都能使零线电位大大升高。
处理方法:零线进入开关箱处设重复接地,重复接地电阻不得小于10Ω。
1.4 相线接地
当设备或线路绝缘损坏,发生相线接地短路故障时,由于变压器的中性点有一定的接地电阻,和相线接地处也有一定的接地电阻。
处理方法:相线和中性线要正确连接,避免接错,若将相线与零线相互接错,单相用电设备电压就会升高至380V,导致设备烧坏。
零线带电的预防
1 三相负荷尽可能保持平衡:
2 零线与变压器中性点的连接必须牢固可靠
3 严禁在三相四线制回路的中性点装设熔断器
4 中性点的接地电阻必须合格
5 应保证零线有足够的截面积和强度
6 零线进入开关箱处设重复接地
7 相线和中性线要正确连接,避免接错
8 在中性线上尽量减少线路端子连接和接头,并尽量少串入开关和触头,以防止因接触不良而增加“断零”的危险。
参考资料:百度百科—三相四线
怎么处理好这种现象?请指教一下!
回答进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。
而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线电压中获得220V相电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
电器用的都正常 任意一根火线与零线测量时都是220 用电笔测量其中一根火线电笔不亮
追答用三相电的用电器不需零线也能正常工作。
根据你描述的现象,很可能是相线漏电接地,而零线已经断开。