三相四线 零线有电 是怎么回事?

零线用电笔测试就亮 摸了也有电·还有一根火线用电笔测量时不亮好像没电似的·但是用万用表就能量出来有电· 请高手教一下 怎么回事呀?是什么原因导致成这样的??? 该怎么处理呢?
现在已经查出来啦 原来在地下还有个接头呢 今天中午把原因找到了 那个红色的火线连地了 接头没有缠好 谢谢 各位了啊

1. 零线带电原因及处理方法,请根据具体原因具体处理。

1.1 三相负荷严重不平衡

在生活区中,由于单相负荷较多,所以电源侧的三相负荷就不可能平衡,此时,零线(中性线)便有较大的电流流过。

变压器中性点工作接地处虽然电压为零,但离中性点越远的的零线上,零线越长,其阻抗越大,电压也就越高,此时,如果有人靠近负荷侧的零线上,就有可能导致触电,发生触电事故。

处理方法:无论主干线或分支线的负荷,不平衡程度都不宜超过20%,否则电压损失及功率损失会大大增加。

1.2 零线断路或接触不良

在通常情况下,在负载为三相负荷时,三相电路基本是平衡的,这种电路称为对称电路。但是在生活区中,由于大部分民用负荷均为单相负荷,所以由变压器送出的ABC三相线路上的负荷是不平衡的,有的相负载轻,有的相负载重,这种电路称为不对称三相电路。

处理方法:

应保证零线有足够的截面积和强度,一般不小于相线截面积的50%,通常为相线截面积的60%左右,并应满足机械强度的要求。

1.3 零线接地不良

由于生活区变压器中性点均采用直接接地,所以必须对接地线经常进行检查。在接地连接不良时,接地装置接地电阻过大,或接地线因腐蚀断开后,在一定条件下,都能使零线电位大大升高。

处理方法:零线进入开关箱处设重复接地,重复接地电阻不得小于10Ω。

1.4  相线接地

当设备或线路绝缘损坏,发生相线接地短路故障时,由于变压器的中性点有一定的接地电阻,和相线接地处也有一定的接地电阻。

处理方法:相线和中性线要正确连接,避免接错,若将相线与零线相互接错,单相用电设备电压就会升高至380V,导致设备烧坏。

扩展资料:

零线带电的预防

1 三相负荷尽可能保持平衡:

2 零线与变压器中性点的连接必须牢固可靠

3  严禁在三相四线制回路的中性点装设熔断器

4  中性点的接地电阻必须合格

5 应保证零线有足够的截面积和强度

6 零线进入开关箱处设重复接地

7  相线和中性线要正确连接,避免接错

8 在中性线上尽量减少线路端子连接和接头,并尽量少串入开关和触头,以防止因接触不良而增加“断零”的危险。

参考资料:百度百科—三相四线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-18
第一种情况:三相四线制的供电系统中的零线带电,说明三相电源的负荷不平衡造成。
由下图看出,正常的三相电矢量图,Uao+Ubo+Uco=0,所以三相负荷均衡的情况下零线的电压为零,即O点的电压为三相电压之和,是零。但是当三相电源负荷不均匀时,会造成中性点偏移,即O'点,此时O'点是当前的中性点电压,而电压值就是OO'的值。所以会造成中性点出现电压的情况。
特别说明的是,该系统的中性点没有接地,接地的作用是使中性点强制零电压,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。零线主要应用于工作回路。
如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。

第二种情况,电缆的零线有110V的电压,这样的情况一般为感应电,主要是由于带电电缆会产生交变磁场,这个磁场在中性线上将产生电磁感应电压。其大小与电缆长度及流过导体的电流成正比。当线路发生短路、遭受操作过电压或雷电冲击时,中性线上会形成很高的感应电压,甚至可能击穿护套绝缘。追问

怎么处理好这种现象?请指教一下!

回答

进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。
而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线电压中获得220V相电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。

第2个回答  2012-08-15
在变压器零线不接地或接地不实的情况下,如果有一相火线接地,就会出现接地的相不亮,零线亮,原因是:比如A相火线接地,等于站在A相测A相,不能与其他线形成回路,而站在火线上测零线就能形成回路,电笔会亮,这时电的功能没变,设备运转正常。
第3个回答  推荐于2018-07-14
是否是独立的变压器
零线由变压器引出至用电器
如果是就好解释了
查一下变压器是不是 非中性点接地(形成小电流接地系统)
测一下用电器的中性点对大地的电压,应该是220V。
相间电压380V 就对了
如果这样
1. 零线非常危险
2. 对变压器的绝缘有伤害本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-09-19
可能是:
1、地线接触不良。应检查地线输入端。
2、相线与地线弄错了。应改正过来。
3、缺相,同时地线接触不良。检查的方法是,测量带电零线与电笔测量时不亮的相线,电位差是否220V追问

电器用的都正常 任意一根火线与零线测量时都是220 用电笔测量其中一根火线电笔不亮

追答

用三相电的用电器不需零线也能正常工作。
根据你描述的现象,很可能是相线漏电接地,而零线已经断开。

本回答被提问者采纳