三相四线的零线有是怎么回事

如题所述

1. 零线带电原因及处理方法,请根据具体原因具体处理。

1.1 三相负荷严重不平衡

在生活区中,由于单相负荷较多,所以电源侧的三相负荷就不可能平衡,此时,零线(中性线)便有较大的电流流过。

变压器中性点工作接地处虽然电压为零,但离中性点越远的的零线上,零线越长,其阻抗越大,电压也就越高,此时,如果有人靠近负荷侧的零线上,就有可能导致触电,发生触电事故。

处理方法:无论主干线或分支线的负荷,不平衡程度都不宜超过20%,否则电压损失及功率损失会大大增加。

1.2 零线断路或接触不良

在通常情况下,在负载为三相负荷时,三相电路基本是平衡的,这种电路称为对称电路。但是在生活区中,由于大部分民用负荷均为单相负荷,所以由变压器送出的ABC三相线路上的负荷是不平衡的,有的相负载轻,有的相负载重,这种电路称为不对称三相电路。

处理方法:

应保证零线有足够的截面积和强度,一般不小于相线截面积的50%,通常为相线截面积的60%左右,并应满足机械强度的要求。

1.3 零线接地不良

由于生活区变压器中性点均采用直接接地,所以必须对接地线经常进行检查。在接地连接不良时,接地装置接地电阻过大,或接地线因腐蚀断开后,在一定条件下,都能使零线电位大大升高。

处理方法:零线进入开关箱处设重复接地,重复接地电阻不得小于10Ω。

1.4  相线接地

当设备或线路绝缘损坏,发生相线接地短路故障时,由于变压器的中性点有一定的接地电阻,和相线接地处也有一定的接地电阻。

处理方法:相线和中性线要正确连接,避免接错,若将相线与零线相互接错,单相用电设备电压就会升高至380V,导致设备烧坏。

扩展资料:

零线带电的预防

1 三相负荷尽可能保持平衡:

2 零线与变压器中性点的连接必须牢固可靠

3  严禁在三相四线制回路的中性点装设熔断器

4  中性点的接地电阻必须合格

5 应保证零线有足够的截面积和强度

6 零线进入开关箱处设重复接地

7  相线和中性线要正确连接,避免接错

8 在中性线上尽量减少线路端子连接和接头,并尽量少串入开关和触头,以防止因接触不良而增加“断零”的危险。

参考资料:百度百科—三相四线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-21
三相四线制供电零线带电原因如下;
1、0线没可靠接地
2、三相负载不平衡
3、少数有高压漏电
电机或者电机启动器到电机的线路有一相漏电的地方,不启动电机不漏电,零线对地为0,当启动电机之后有一相漏电,由于接地不好或者大地电阻太大,漏电电流不足以大到使熔断器熔断的地步,所以电机看起来能正常工作,这时大地的电位升高为相线电压(相当于火线),相线对中性线电压为220v。
第2个回答  2014-10-02
低压电源380/220v中,电动机,大多数三相380v,家庭的设备基本上是220v,
如何实现用上220v,就是依靠任意一相与零线构成回路。
为了平衡用电,希望三相火线的负载相对匀称。
三相四线的零线,来自变压器的中性点,且和大地连接。所以,人站在不绝缘的地面上,如果不小心碰到火线,电就会通过人体到大地,形成回路,就会触电。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2014-10-02
是零线断路引起的