电压380V,总功率相加400KW,电流是多少,采用三相五线的,要用多大的电线,电线的截面每根都要选多大的?

可以讲详细的计算公式说一下吗?谢谢

根据公式 P=√3UIcosφ ( 此时cosφ按1计算)知
电流为:I=P/√3Ucosφ
=400/1.732*0.38*1
=607.7549532 (A)
电流是607.8安,由于交流电有趋肤效应,流经导线电流的大小跟导线的表面积有关系,而且吧不成线性关系,所以无公式可以计算,只能根据导线厂家的标定值来衡量,但也有经验公式可以计算。
这个内容比较多,仅对你的这个负荷来看,考虑温度等安全系数和电压降的因素,选择300m㎡的铜导线就可以满足要求了!
导线截面与电流的关系如下:

一. 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系  

  截面:1  1.5  2.5  4   6   10  16   25  35   50  70  95  120

  倍数:9   9   9   8   7   6   5   4   3.5   3   3   2.5   2.5

  电流:9  14   23  32 48  60   90 100  123  150 210 238  300  

  口诀一:
     十下五;百上二;二五三五四三界;
     七零九五两倍半;穿管温度八九折;
     铜线升级算;裸线加一半
     说明:
      十下五就是十以下乘以五;
      百上二就是百以上乘以二;
      二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;
      七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;
      穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九;
      铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.
      裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-18
做了几道改错