电压380V,总功率相加400KW,电流是多少,采用三相五线的,要用多大的电线,电线的截面每根都要选多大的?

如题所述

你的总功率相加400KW,乘以0.75的系数就是300KW左右。你若不再增加设备。供电距离在100米内。最大一台电机在110KW。那么电线可以用3*300平方加2*120平方。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-30
电流大约900多A,电流较大,每相相线选用2×240铜芯电缆,中性线和PE线可以选用240MM电缆。
第2个回答  2012-05-26
400KW,所需容量约为500KVA,电流约为1000A,用3*240+2*120
第3个回答  2012-05-28
P=1.732UICOSK=1.732X0.38IX0.8 I=400/(1.732X0.8X0.38)=750A
电缆采用YJV3X240+2X120