求教一个断路器保护的问题

题目如下:
下列叙述正确的是:
(A)验算热稳定的短路计算时间为继电保护动作时间与断路器开断时间之和
(B)验算热稳定的短路计算时间为继电保护动作时间与断路器固有的分闸时间之和
(C)电气的开断计算时间应为后备保护动作时间与断路器固有的分闸时间之和
(D)电气的开断计算时间应为主保护动作时间与断路器全开断时间之和
解:选A。

求教:
您好,首先就是我几个概念就不明白,我百度了也没找到,所以求解。
1.看A,短路计算时间不就是段录取全开断时间么?前面的继电器保护动作时间是啥意思?
B和A一样,要是A不对,B肯定不对,要是B对,A应该也对。
C和D类似AB的,
电气的开算时间不应该就是断路器的全开断时间如D么?为什么多出个主保护动作时间和后备保护动作时间额概念?这两个我也不明白啥意思,求解,谢谢

迷糊,

感谢您的回答,谢谢

1 当一个用断路器保护的回路发生短路时,首先是机电保护发现故障并发出跳闸指令到断路器,然后是断路器动作断开故障电流。所以从故障发生开始到断路器开断回路的持续时间,就是继电保护和断路器开断之间之和。而热稳定计算中的时间常数,是从短路电流发生到开断,所以A是正确的;
2 B与A不同之处,在于使用了断路器固有分闸时间,而不是断路器开断时间。断路器固有分闸时间是指断路器从接到分闸指令到分闸结束的时间,而断路器开断时间是指断路器接到分闸指令到将断路器跳闸时产生的电弧彻底熄灭、短路电流完全消失的时间。显然和断路器固有分闸时间的概念是不同的。在短路电流小的时候,可能断路器开断时间小于断路器固有分闸时间,而当短路电流较大时,由于分闸时断路器触头之间电弧的作用,断路器开断时间将大于断路器固有分闸时间。不过在工程计算中,往往就认为断路器的固有分闸时间可以与断路器开断时间基本相同。
3 C和D两个概念用于不同的断路器上。当断路器装设在各个供电回路上,当回路短路时,断路器将立即动作,那么电气的开断计算时间应当取主保护欲断路器开断时间之和,也就是这种工况适用于D。
4 当断路器装设在电源回路上(即装设在向一批供电回路供电的电源回路上)时,为了保证各个供电回路短路时,应当由这个回路上的断路器开断回路,而不是电源回路的断路器来开断回路,从而造成全部供电回路都停电和事故扩大。所以电源断路器的继电保护在发现有短路故障时,一般都要延时0.3-0.5秒后再动作断路器断开电源,这样,如果短路点发生在回路上,由于回路断路器在事故瞬时就动作了(一般为0.1秒),而短路点被切除后,故障电流消失,电源断路器因为有延时就不用动作了。而如果故障点发生在的电源回路上,此时各回路断路器不会动作,电源断路器在延时后动作开断电源回路。这种工况适用于C,但是应当将“断路器固有分闸时间”改为“断路器开断时间”。当然,在工程上,可以使用断路器的固有分闸时间,因为工程中很难找到断路器开断时间的实际数据
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答