变压器电缆线选择

工地变压器s9-630型,计算电流为I=630/(1.732*0.38)=957A ,三相五线制。请问这样算对不对?变压器到主配电箱选择多大铜线?查表需要800mm2单心铜电线,这是说的单根还是几根一起的?

计算正确,但工地变压器一般都是同配电箱做成一体的,里面用铜排连接,不可能用电线连接。
如果用电线连接,用单根的话,确实需要800mm2,成本太高、也不好接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-10
630变压器低压输出电流应该是919A,厂家不同略有差异。 低压电缆铜芯的是应该用YJV0.6/1KV 3*300+1的两根并用,距离过远的话还要增加。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-12
1、变压器s9-630型,计算电流为I=630/(1.732*0.38*0.85功率因数)=1126A ,估计标牌写1120A.
2、电线和电缆可大不一样,同样截面的电线的载流量要比电缆大一倍左右!
3、
最高允许温度
 
异线型号
电流 
+70℃
电流 
+80℃
LGJ 10
LGJ 16
LGJ 25
LGJ 35
LGJ 50
LGJ 70
LGJ 95
LGJ 95(1)
LGJ 120
LGJ 120(1)
LGJ 150
LGJ 185
LGJ 240
LGJ 300
LGJ 400
 
105
130
175
210
265
330
 
380
 
445
510
610
690
840
86
108
138
183
215
260
352
317
401
351
452
531
613
765
8404、建议你不能搞一路输出,多一条线路不就0K 了。追问

我就是需要架空电线,三相五线制。如果变压器铜排连接主配电箱,出主配电箱后分两端走向。求架空电线大小,另外有查询表吗?

追答

如果你采用2路送电:每条线路导线(铝导线);LGJ-300(即;钢芯铝绞线,300平方毫米),地线和零线:LGJ-150(临时线路可120)

本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-10-10
电压取0.38不是特别准确,因为现在的电压基本都在0.4kv-0.42kv左右。800平的电缆线买不到的,一般用铜排了。再说你确定需要这么大的?