制冷配电箱里面的温控器如何接线?

制冷配电箱里面的温控器后面的接线端子3A接在什么电器的什么地方?有图 求详解~!

温控器上面的标示很清楚了,上面两个端子是温控器的电源进线(220V),下面的有3A标示的是控制端子接点,你把零线直接接入接触器线圈A1,然后从温控器电源端子的火线引一条线接3A上面的端子,从3A下面的端子接线至接触器线圈A2即可完成对接触器的工作控制。追问

大哥 主要是接触器是380V的

追答

接触器线圈电压380V?你是真不懂还是装啊?你把我说的接零线的A1改接另外一条火线不就是380V了吗?

追问

大哥 你的意思是否是 这两个接线端子其中一个接在交流接触器的A1 另外一个接零线?

追答

不是啊!如果按照你说的接法,温控器工作就会短路!!!如果接触器线圈电压是380V,不用接零线。
你从主电源A相上接一条线直接接接触器A1,取B相加零线接温控器电源端子,然后再从温控器电源的火线上接一条线到3A的上面端子,下面的端子接一条线到接触器的A2。

追问

额 我明白了 是不是这样的:
从电源其中一项直接接到A1 用电源另一项加上零线接到温控器的电源端子上 温控器3A两个接线端子 其中一个由温控器的电源串联过去 另一个接线端子接到A2?以此来带动交流接触器线圈
对不对?

追答

是的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-14
接控制压缩机的交流接触器的线圈 两端 ,你说交流接触器是380的 是指线圈电压是380的吗 如果是380的就不能直接 接
第2个回答  推荐于2017-09-02

低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。
低压配电柜接线图

第3个回答  2013-11-12
第一。你要搞清楚你的配电箱是否有交流接触器!有接到交流接触器的工作线圈!如没有!直接控制压缩机。。。就这样!不懂发多几个高清图片上来。。我帮你连接!简单追问

有交流接触器 接在交流接触器上的工作线圈?也就是A1 A2?是一相火 一相零么?哪个接火 哪个接零?

追答

A1接零、A2接火。看来你对电不太懂。。这样是不行的。。。。会出事故的

追问

交流接触器为380V啊....

追答

接多一相线就是380V 了,这有什么想不通。。。关键是你的电工基础太差。