电压互感器二次侧电压100偏差范围多大是正常的

如题所述

一般使用的都是0.5级,即±5%。
电压互感器标10KV/100V是指一次侧输入额定电压10KV,二次侧输出额定电压100V。

电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-25
你看一标准:GB1207-2006《电压互感器》,一般二次输出是100V的是保护级,准确级是3P或6P,对应的偏差范围是3%和6%。
第2个回答  2012-10-24
电压互感器的误差等级标在互感器铭牌上,一般使用的都是0.5级,即±5%。
电压互感器标10KV/100V是指一次侧输入额定电压10KV,二次侧输出额定电压100V。因为互感器的误差是由互感器的误差等级决定的并且是固定的,所以二次侧输出多大电压取决于一次电压的大小。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-10-23
看电压互感器精度等级。
0.5级 ±0.5%
3级 ±3%追问

0.1级的二次侧电压为96V怎么回事啊

追答

一次实际电压与电压互感器额定电压一致:互感器不合格、二次回路压降太大(接线细、负荷重、接头松动、熔断器空开选型不当)、电压表不准。
一次实际电压低于电压互感器额定电压:二次侧电压为96V可能是正常现象。

第4个回答  2012-10-23
应该是正负5%吧