44问答网
所有问题
我现在在做两栋33层的楼,有地下室在翻样是,我想基础的筏板,底层筋可不可以采用 百分之二十五接头,这样
这样的接头是否受限制?另外,上层板筋接头应在什么位置呢?谢谢
举报该问题
推荐答案 2012-07-07
楼上说错了,上层筋搭接在支座,保证够锚固长度,跨中1/3范围绝对不允许有接头。下层头接在跨中的1/3范围内。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/VVRZKW3KW.html
其他回答
第1个回答 2012-07-05
筏板底层筋可以采用25%街头百分率,接头采用机械连接或溶槽帮条焊,上层板筋接头还是在跨中1/3处,接头中距大于1.3倍锚固长度!
相似回答
怎么做好钢
筋翻样
?
答:
3、框架柱、梁上柱、端柱、小墙肢的箍筋加密区为MAX(Hn/6,500,柱长边尺寸)
,底层
柱和
地下室
底层柱为Hn/3.(04G101-3,40页)4、暗柱的加密区,同第1条5、圆柱如果采用螺旋箍时,在开始与结束位置应有水平段,并每@1000~2000加一道>=Ф12的内定位箍。(04G101-3,40页1)6、复合箍筋应采用大箍套小箍形式。
钢
筋翻样
怎么翻?
视频时间 00:46
马镫
筋
有规范吗?
答:
马凳钢筋一般图纸上不注,只有个别设计者设计马凳,大都由项目工程师在施工组织设计中具体标明其规格、长度和间距,通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径ф12可用直径为ф10的钢筋做马凳,当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体题目还得具体对待,假如是双层双向的板筋为ф8,钢筋刚度较低,...
什么叫钢筋马凳
,有
什么作用?
答:
为了保证悬挑构件的施工质量,马凳的作用绝对不可轻视,施工中,在悬挑部位的根部垫上马凳,使受力纵筋的位置稳固,就不会出现质量事故。在现浇板中,有许多支座上部钢筋都处于漂浮状态,这些受力钢筋的位置决定了构件的承载能力,而保证上部受力纵筋的位置,全靠马凳来架起并固定。
大家正在搜
33层的楼房的设备层一般在哪一层
33层高层设备层在几楼
33层楼房的黄金是几层
33层设备层一般在几楼
33层高层楼房住几层最好
33层的楼房选几层最好
11层小高层的黄金楼层
二楼出租可以做什么
高层写字楼可以做餐饮吗
相关问题
33层能用筏板基础吗
钢筋马镫有规范和图集要求吗
请问现在钢筋翻样高层多少钱一平方,地下室多少一平方,基础筏板...
什么是构造筏板
我是做钢筋工承包地主楼地下室是800筏板基础,车库是300的...
筏板基础的侧面纵筋值得是哪一个
比如说我的地下室是4米按建筑面积计算,请问我的基础筏板算不算...
筏板基础,挖基坑,基坑的最底下是不是就是做地下室底板?也就是...