33个千瓦三相电需要多大电线

33个千瓦三相电需要多大电线

33kw需要3*35+1*16的规格的电缆。

60KVA需要的3*16+1*6的规格的电缆。

33kw=60000/380/1.732/0.8=115A,需要YJV型电缆是3*35+1*16的规格。

60KVA=33000/380/1.732/0.8=61A,需要YJV型电缆是3*16+1*6的规格。

注:三相四线制,电缆是3+1结构,功率/线电压/1.732/压降系数=每一相至少需要的电流,根据载流量表选取电缆。

扩展资料:

电缆截面积是指相线的截面积,不是整个电缆的截面积。

根据功率,计算电流,再把电流除以电流密度,得出电缆截面积

三相也要根据功率,电压,计算电缆电流大小,再根据电流密度,计算电缆截面积

380V,50HZ,cosθ=0.85的交流电的功率P=√3×380×I×cosθ

推导出电流I=P÷(√3×380×0.85)

截面积=I/6(A/mm²)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

参考资料来源:百度百科--三相电

参考资料来源:百度百科--电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16

33kw三相电需要10平方铜电缆。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ
有:


  I=P/(1.732Ucosφ)


  =33/(1.732X0.38X0.85)‍‍


  =59A(按三相市电计算,功率因数取0.85)


  ‍‍查下面电缆载流量表,可选10平方的三芯铜电缆。距离较远时选16平方三芯铜电缆。

本回答被网友采纳