wincc可以和哪些PLC通信,什么情况下需要OPC和不需要OPC?
如:三菱、西门子、施耐德等
举报该问题
推荐答案 2012-10-26
主要是与西门子通讯,也可以与AB,
施耐德
等主流PLC通讯,一般,Wincc中提供这些品牌通讯所需要的通讯驱动。
当通讯驱动不包含PLC的品牌时,一般首先考虑是不是可以采用类似驱动,比如腾控采用Modbus TCP/IP,那么可以类似的使用施耐德的驱动。
如果既没有通讯驱动,又没有类似的可以借鉴,那么只能采用OPC方式,OPC方式对于大量的链接点(如3000点以上)时的通讯效率很差。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/VWZR6RDZY.html
其他回答
第1个回答 2012-10-26
如果WINCC里有与之通讯的PLC的驱动,就不用OPC,如果没有,就要用OPC。
除了和西门子自己的PLC外,基本上与其它厂家通讯,全都要用OPC。
第2个回答 2012-10-26
wincc 与S7200通讯需要 OPC
与S7 300 400 通讯簿需要OPC
第3个回答 2012-10-26
几乎可以和当前流行的所有PLC实现通讯,只有对运行数据有上一级数据采集要求时,需OPC.
相似回答
WINCC和
S7-200
PLC通信
的几种方式
答:
WINCC可用做OPC客户机实现
与OPC
服务器的连接。WINCC也可当作OPC服务器,其他应用程序也
可以OPC
方式访问WINCC。平时用的最多的就是S7-200
PLC与WINCC
的连接。除了
WINCC和
STEP 7 MICRO WIN这两个软件外,还需要安装PC Access或 SIMATIC NET。具体
通讯
方式有很多,如 (1)PC/PPI电缆+PC ACCESS,通过OPC通...
wincc
变量管理什么时候使用
opc
驱动程序
,什么
时候使用simatic s7 protocol...
答:
1数据源来源于
OPC
服务器的时候,例如西门子PC ACCESS 与S7-200通讯时,PA ACCESS就是一个
opc
服务器
,wincc
做为客户端。2wincc直接与西门子s7-300,400
PLC通讯
时,用到MPI,profibus,以太网时用simatic s7 protocol suite驱动程序。
...其他例如HITACH、施耐德等品牌的
PLC
可否
与WinCC通讯
?
答:
采用
OPC
就行,有一个很好的OPC务服器工具KEPSerperEx
,可以
支持几百种协议,这个软件好象是免费的,要费的话,网上也有破解,很稳定,我最久的系统用了5年了,没有中断过。OPC服务器通过协议从
PLC
提取数据,再用OPC共享出去,支持OPC的软件(包括
wincc,
组态王...)都可以方便从KEPSerperEx获取数据。
wincc和
s7-200的
opc通讯
问题
答:
答案是:
wincc7.4和s7-200 pc access smart走opc通讯,没有条目显示出来可能是因为通讯设置不正确或存在问题
。首先,要确认wincc7.4和s7-200 pc access smart之间的opc通讯设置是否正确。这包括确认通讯协议、通讯地址、波特率、数据位、停止位等参数是否一致。如果这些参数设置不正确,那么通讯可能无法...
大家正在搜
wincc与wincc之间通讯
wincc通讯用什么驱动
wincc与plc通讯不上
wincc通讯不上
wincc与1200通讯不上
wincc部分画面通讯不上
wincc和组态王哪个更好
wincc与opc通讯
wincc通讯
相关问题
西门子200plc通过OPC软件与WINCC通讯要不要在WI...
WinCC 作为 OPC 服务器建立的变量要怎么与PLC进行...
wincc中OPCServer_WinCC添加通过TCP/i...
求助:WINCC、 PLC、 OPC数据互联
wincc7.0中有opc 客户端吗
在wincc中用opc与modbus协议的仪表通讯
WINCC能和欧姆龙PLC以太网OPC通讯吗
我现在用wincc 做组态 想通过OPC连接S7-200。想...