如何消除变频器对电机的高频噪音。

我是用的供水设备,变频控制柜用的ABB变频器,水泵电机在运行时的尖峰噪音非常大,设备电机采用IP55浪潮Y2电动机。电机本身质量非常好!先行多谢高人!

这个噪音是由于变频器输出的电源中含有大量的高频谐波而引起的,在这种情况下,一般建议客户在变频器输出端安装变频器输出滤波器,变频器输出滤波器可以改善变频器输出端的波形,减小其高频谐波成分,效果非常明显。追问

这个零件贵吗?拿11千瓦的来说,它对耗电量和其它方面有没有负面影响?

追答

不是很贵的。其主要构成是磁环、滤波电感、滤波电容、电阻等,因此,消耗的功率微乎其微,可以忽略不计的。

追问

对电机的寿命和电机的耗电量有没有影响,电机运行时会不会发烫?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-25
使用变频器不能消除噪声,反而会造成噪声,振动通常是由于电机的脉动转矩及机械系统的共振引起的,特别是当脉动转矩与机械共振电恰好一致时更为严重。噪声通常分为变频装置噪声和电动机噪声,对于不同的安装场所应采取不同的处理措施:变频器在调试过程中,在保证控制精度的前提下,应尽量减小脉冲转矩成分;调试确认机械共振点,利用变频器的频率屏蔽功能,使这些共振点排除在运行范围之外;由于变频器噪声主要有冷却风扇机电抗器产生,因选用低噪声器件;在电动机与变频器之间合理设置交流电抗器,减小因PWM调制方式造成的高次谐波。
第2个回答  2012-05-05
调整载波频率,然后在输出增加输出电抗器
第3个回答  2012-05-05
加滤波
第4个回答  2012-05-05
调下变频载波