这个是ACS510变频器的内部端子接线图,1,2号端子 7.8.9号端子旁边的椭圆,在电气原理
这个是ACS510变频器的内部端子接线图,1,2号端子 7.8.9号端子旁边的椭圆,在电气原理图中是什么意思?求高人指点
举报该问题
推荐答案 2014-11-09
就是屏蔽的意思,要把这两根线(2芯和3芯线)的金属屏蔽接在1#端子上,消除外界的干扰。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/W6R3V6KW3YDV6GY36G.html
其他回答
第1个回答 2014-11-09
表示屏蔽线的屏蔽层。图中表示分别使用2芯和3芯屏蔽线。不过按照线号应该是使用9芯屏蔽线。
追问
那屏蔽线怎么与SCR端子相连?
追答
楼上已经给出答案。
第2个回答 2014-11-09
意思是要用带有屏蔽层的电线
相似回答
ABB
变频器ACS510
控制线怎么
接线
?
答:
此图为
ABB变频器ACS510
的
端子
控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数设置对维修和使用有很大帮助。
ABB
变频器ACS510
段子启动怎么
接线
?
答:
1、默认的启动方式为GND何COM短接,看图已经接好了,然后24V何DI1接通为启动,断开时停止。2、在
变频器
下面有24、25、26就是这三个,里面有常开常闭,然后把参数改一下就行,里面有三组可以用的。3、参数设定好后,外控,短接正转指令。5V旋扭模拟给定频率,搞定。对于启动,短接正转指令就行了,...
ABB
变频器
型号
ACS510,
接压力变送器两线制的。如何
接线
答:
6和11脚 不能接在一起 ,AI1 AI2为俩个模拟量接受口,可以是0~10V或0/4~20mA信号(说明书上有详细的
接线图
)。如果你的现场的电磁干扰大 建议接上屏蔽。如果没干扰接不接无所谓。
请
电气
工作的朋友们讲解下图中ABB
ACS510变频器接线图的
意思?
答:
2、
端子号码1
-4是给定速度信号,其中1号作为屏蔽层使用
,2号
是给定信号的输入端,3和4仅是提供了给定的电源,如有外接电源,可以不使用,只有2和3,但是这样
变频器
和其它设备有电位的联系。5和6
号端子
是实际反馈值,可以是电机的转速、外部传感器的信号,如压力、流量等,它是用于系统进行闭环控制器...