三相电表100A可以带多少千瓦

如题所述

100a三相电表能承受最大的瓦数是60KW。当功率因数为0.8时114A,功率因数为1时91A。

不同的设备功率也有所区别,比如说单项电表所带电流100A,最大可负载22 KW,而三相100 A电表可负载66 KW。但在用电过程中要特别注意,为了安全起见,最多不超过极限负荷,否则有可能对电器造成不同程度的损坏,甚至引发火灾危险。

如果电表无法承受负载,实际用电负载比断路器额定电流更大,这个情况只要使用大功率电器,比如说空调、电热水器、微波炉、电冰箱等等,就容易出现短路引起跳闸,这个情况必须要换匹配的空气开关

三相电表使用注意事项

1、在进行电表安装的时候,接线顺序一定要先看好,因为线的顺序一旦错了,电路很容易断路。

2、一般三相电表都会有电压电流互感器,电表箱的容量一定要够才行,这样才能计量的准确性。

3、要是两个互感器,电压电流一定要按照顺序接线,电压一般接电流相关电源侧,电压互感器不能出线短路的情况。

以上内容参考  百度百科-三相电表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-11
假设220V电器的功率因数为0.9,则一个电源箱的一相可带220V电功率为P=220×100×0.9=19.8kW;一个380V的电源箱共三相,最大可带3×19.8=59.4kW;三个380V的电源箱,最大可带3×59.4=178.2kW。理论上计算是可以这么带的,但是实际应用中应该注意:1、负载功率因数的变化会影响所带负载的大小。2、用电负荷在一个配电箱中的三相电源间的分配尽量做到平衡,否则会产生较大的中线电流,影响用电安全。 他的说法是错误的。他的计算依据是380V/30A的三相电源箱,所带功率P=380×30=11.4kVA。实际上三相功率的计算还应该乘以√3,结果是19.7kVA。如果按照三个单相来计算,P=3(相)×220×30=19.8kW,两种方式计算结果是一样的,因为380=√3×220。我说的考虑功率因数,就是要考虑KVA和kW的差异,和照明灯具性质相关。本回答被网友采纳
相似回答