100A三相电表能载多少负荷

同上

100A三相电表能载负荷:

可载50千瓦负荷

三相电度表一般电流表示为xA(3xA),100A电表为30A(100A)表示相电流为30A,总电流为100A。

三相电负荷(功率)计算式为:P=1.732×U×I×功率因数(一般0.67-0.8之间小功率选小值大功率选大值)

P=1.732×380×100×0.8≈526500W≈50KW

扩展资料:

三相电表用途及结构特点:

该表用于测定额定频率为50HZ,参比电压为3×220/380V的三相四线制交流有功电能。该表基架采用优质铝合金压铸而成,并经过时效处理,具有良好的稳定性,采用双宝石转动轴承,减小了磨擦力矩,计度器转动轴两端来用宝石结构,转动更为灵活,采用高矫顽力合金永磁磁钢,性能更加稳定。该表过载倍数可达4倍,具有过载能力强、误差线性好、质量稳定、设计使用寿命可达15年,性能可靠等特点。

参考来源:百度百科-三相电表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-14
可载50千瓦负荷
三相电度表一般电流表示为xA(3xA),100A电表为30A(100A)表示相电流为30A,总电流为100A。
三相电负荷(功率)计算式为:P=1.732×U×I×功率因数(一般0.67-0.8之间小功率选小值大功率选大值)
P=1.732×380×100×0.8≈526500W≈50KW
第2个回答  2014-06-19
如果带互感器的话无所谓。是直接表的话大概在30个千瓦左右。本回答被提问者采纳