  一、管线工程方案设计图
  1、图纸为蓝图;
  2、包括平面图、横断面图;
  3、绘制在广州市综合地下管线图或1/500-1/10000现状地形图或经城市规划部门批准的道路平面图上;
  4、标明图纸要素:图标、编号等;
  5、盖建设单位的印章、具备资质的设计单位的出图章。
  二、管线工程施工设计图
  1、图纸为蓝图;
  2、包括平面图、横断面图、关键节点大样图;排水工程还应当包括纵断面图,表示出管线位置、埋深、管道规格;
  3、标明图纸要素:图名、指北针、比例尺、图例、图标、图签、编号等,图纸数超过5张时应当附图幅联合表;
  4、图纸比例为1/500(长输管线可采用1/2000);
  5、绘制在广州市综合地下管线图上,无综合地下管线图时则绘制在1/500至1/2000现状地形图上;配合新建、改建、扩建道路的管线工程可绘制在已批准的1/500道路平面设计图上;
  6、平面图包括管线平面设计图,现状管线位置及接入方式,变电房、开关房、电信设备用房、燃气调压设施、泵站等管线设施的位置,用地红线,相关建筑物、构筑物四至图,地下室边线,化粪池,规划道路中线、边线、人行道边线等;设计管线及管线设施(排水工程除外)应当用红色线表示,其余用黑色细线表示;
  7、横断面图包括管道埋深、管线剖面、管线材质、与其它管线或地下设施的相互关系;
  8、排水工程纵断面图应当标明里程、地面坡度线、管道坡度线、排水方向、坡度、坡长、覆土深度、检查井及沿线支管接入处的位置、管径、高程、与其它地下管线或障碍物交叉的位置、高程;图纸比例一般为水平方向1/500至1/1000,垂直方向1/500至1/1000;
  9、管道规格、管井位置、编号、地面高程、管道高程;
  10、盖建设单位的印章、具备资质的设计单位的出图章。
  三、道路交通工程方案设计图(同时展开竖向设计)
  1、图纸为蓝图;
  2、包括封面、设计图纸目录、设计说明、总平面图(四至图)、平面设计图、纵断面设计图、横断面设计图、交通组织图和必要的道路元素大样;
  3、标明图纸要素:图名、图签、指北针、比例尺、图例等;
  4、平面设计图
  (1) 图纸比例一般为1/500(或以规划设计条件的要求为准);
  (2) 绘制在现状地形图上的四至图;
  (3) 标注中线坐标、转弯半径、宽度、设计范围、设计里程等道路要素;
  (4) 图纸幅面宜采用A3或A2(可加长或加宽);
  5、纵断面设计图
  (1) 图纸比例应当按道路工程设计规范要求确定;
  (2) 标注现状标高、设计标高、设计坡度/长度、直线与平曲线、道路设计里程、填挖方等;
  图纸幅面宜采用A3或A2(可加长);
  6、横断面设计图
  (1) 图纸比例按道路工程设计规范要求确定;
  (2) 标注横断面的各组成的宽度(人行道、车行道、绿化等宽度);
  图纸幅面宜采用A3或A2;
  7、盖建设单位的印章、具备资质的设计单位的出图章。
  四、道路交通工程施工设计图
  1、图纸均为蓝图,不得使用任何彩色线条或色块;
  2、包括封面、设计图纸目录、设计说明、总平面图(四至图)、平面设计图、纵断面设计图、横断面设计图和必要的道路元素大样,如无障碍通道、侧石、围栏等;
  3、标明图纸要素:图名、图签、指北针、比例尺、图例等;
  4、平面设计图
  (1) 图纸比例为1/500(或以规划设计条件、规划批准文件的要求为准);
  (2) 有绘制在现状地形图上的四至图;
  (3) 标注中线坐标、转弯半径、宽度、设计范围、施工起止点、设计里程等道路要素及无障碍坡道等;
  图纸幅面宜采用A2(可加长或加宽);
  5、纵断面设计图
  (1) 图纸比例应当按道路工程设计规范要求确定;
  (2) 标注现状标高、设计标高、设计坡度/长度、直线与平曲线、道路设计里程等;
  图纸幅面宜采用A2(可加长);
  6、横断面设计图
  (1) 图纸比例按道路工程设计规范要求确定;
  (2) 标注横断面的各组成的宽度(人行道、车行道、绿化等宽度),道路的横坡、道路侧石的大样、横缝和纵缝大样等;
  图纸幅面宜采用A2;
  7、盖建设单位的印章、具备资质的设计单位的出图章。

  ===========================================================

  初步和施工阶段综合管线图纸绘制深度要求

  3.1 一般要求
  3.1.1 初步设计文件
  1 设计说明书,包括设计总说明,各专业设计说明。
  2 有关专业的设计图纸。
  3 工程概算书。
  注:初步设计文件应包括主要设备或材料表,主要设备或材料表可附在说明书中,或附在设计图纸中,或单独成册。
  3.1.2 初步设计文件的编排顺序
  1 封面:写明项目名称、编制单位,编制年月。
  2 扉页:写明编制单位法定代表人。技术总负责人,项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章。
  3 设计文件目录。
  4 设计说明书。
  5 设计图纸(可另单独成册)。
  6 概算书(可另单独成册)。
  注: 1对于规模较大、设计文件较多的项目,设计说明书和设计图纸可按专业成册;
  2另外单独成册的设计图纸应有图纸总封面和图纸目录;图纸总封面的要求见4.1.2条。
  3 各专业负责人的姓名和签署也可在本专业设计说明的首页上标明。

  3.6 建筑电气

  3.6.1 初步设计阶段,建筑电气专专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书(供内部使用及存档)。
  3.6.2 设计说明书
  1 设计依据
  1)建筑概况:应说明建筑类别、性质、面积、层数、高度等;
  2)相关专业提供给本专业的工程设计资料;
  3)建设方提供的有关职能部门(如:供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设方设计要求;
  4) 本工程采用的主要标准及法规。
  2 设计范围
  1)根据设计任务书和有关设计资料说明本专业的设计工作内容和分工;
  2)本工程拟设置的电气系统。
  3 变、配电系统
  1)确定负荷等级和各类负荷容量;
  2)确定供电电源及电压等级,电源由何处引来,电源数量及回路数、专用线或非专用线 、电缆埋地或架空、近远期发展情况;
  3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求,有自备发电机时,说明启动方式及与市电网关系;
  4)高、低压供电系统结线型式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式;
  5)变,配电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量、计算有功、无功、视在容量、变压器台数、容量)及型式(户内、户外或混合);设备技术条件和选型要求;
  6)继电保护装置的设置;
  7) 电能计量装置:采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设方内部核算要求);监测仪表的配置情况;
  8) 功率因数补偿方式: 说明功率因数是否达到供用电规则的要求,应补偿量和采取的补偿方式和补偿前后的结果;
  9) 操作电源和信号:说明高压设备操作电源和运行信号装置配置情况;
  10)工程供电:高、低压进出线路的型号及敷设方式。
  4 配电系统
  1)电源由何处引来、电压等级、配电方式;对重要负荷和特别重要负荷及其它负荷的供电措施;
  2) 选用导线、电缆。母干线的材质和型号,敷设方式;
  3) 开关,插座,配电箱、控制箱等配电设备选型及安装方式;
  4) 电动机启动及控制方式的选择。
  5 照明系统
  1)照明种类及照度标准;
  2)光源及灯具的选择、照明灯具的安装及控制方式;
  3)室外照明的种类(如路灯、庭园灯,草坪灯、地灯、泛光照明、水下照明等)、电压等级、光源选择及其控制方法等;
  4)照明线路的选择及敷设方式。(包括室外照明线路的选择和接地方式)。
  6 热工检测及自动调节系统
  1)按工艺要求说明热工检测及自动调节系统的组成;
  2)自动化仪表的选择;
  3)仪表控制盘,台选型及安装;
  4)线路选择及敷设;
  5) 仪表控制盘、台的接地。
  7 火灾自动报警系统
  1)按建筑性质确定保护等级及系统组成;
  2)消防控制室位置的确定和要求;
  3)火灾探测器、报警控制器,手动报警按钮,控制台(柜)等设备的选择;
  4)火灾报警与消防联动控制要求,控制逻辑关系及控制显示要求;
  5) 火灾应急广播及消防通信概述;
  6)消防主电源、备用电源供给方式,接地及接地电阻要求;
  7) 线路选型及敷设方式;
  8) 当有智能化系统集成要求时,应说明火灾自动报警系统与其它子系统的接口方式及联动关系。
  9) 应急照明的电源型式,灯具配置,线路选择及敷设方式,控制方式等。
  8 通信系统
  1)对工程中不同性质的电话用户和专线,分别统计其数量;
  2) 电话站总配线设备及其容量的选择和确定;
  3)电话站交、直流供电方案;
  4) 电话站站址的确定及对土建的要求;
  5) 通信线路容量的确定及线路网络组成和敷设;
  6)对市话中继线路的设计分工,线路敷设和引人位置的确定;
  7) 室内配线及敷设要求;
  8)防电磁脉冲接地、工作接地方式及接地电阻要求。
  9 有线电视系统
  1)系统规模、网络组成,用户输出口电平值的确定;
  2)节目源选择;
  3)机房位置、前端设备配置;
  4)用户分配网络、导体选择及敷设方式,用户终端数量的确定。
  10 闭路电视系统
  1)系统组成;
  2) 控制室的位置及设备的选择;
  3) 传输方式、导体选择及敷设方式;
  4)电视制作系统组成及主要设备选择。
  11 有线广播系统
  1)系统组成;
  2)输出功率。馈送方式和用户线路敷设的确定;
  3)广播设备的选择,并确定广播室位置;
  4) 导体选择及敷设方式。
  12 扩声和同声传译系统
  1)系统组成;
  2)设备选择及声源布置的要求;
  3)确定机房位置;
  4) 同声传译方式;
  5)导体选择及敷设方式。
  13 呼叫信号系统
  1)系统组成及功能要求(包括有线或无线);
  2) 导体选择及敷设方式;
  3)设备选型。
  14 公共显示系统
  1)系统组成及功能要求;
  2)显示装置安装部位、种类、导体选择及敷设方式;
  3)显示装置规格。
  15 时钟系统
  1)系统组成、安装位置、导体选择及敷设方式;
  2)设备选型。
  16 安全技术防范系统
  1)系统防范等级、组成和功能要求;
  2)保安监控及探测区域的划分、控制、显示及报警要求;
  3) 摄像机、探测器安装位置的确定;
  4) 访客对讲、巡更、门禁等子系统配置及安装;
  5)机房位置的确定;
  6)设备选型、导体选择及敷设方式。
  17 综合布线系统
  1)根据工程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户要求确定综合布线的类型及配置标准;
  2)系统组成及设备选型;
  3)总配线架、楼层配线架及信息终端的配置;
  4)导体选择及敷设方式。
  18 建筑设备监控系统及系统集成
  1)系统组成、监控点数、及其功能要求;
  2)设备选型;
  3) 导体选择及敷设方式。
  19 信息网络交换系统
  1) 系统组成、功能及用户终端接口的要求;
  2)导体选择及敷设要求。
  20 车库管理系统
  1)系统组成及功能要求;
  2) 监控室设置;
  3) 导体选择及敷设要求。
  21 智能化系统集成 1)集成形式及要求;
  2) 设备选择。
  22 建筑物防雷
  1)确定防雷类别;
  2)防直接雷击、防侧击雷、防雷击电磁脉冲、防高电位侵入的措施;
  3)当利用建(构)筑物混凝土内钢筋做接闪器、引下线、接地装置时,应说明采取的措施和要求。
  23 接地及安全
  1)本工程各系统要求接地的种类及接地电阻要求;
  2)总等电位、局部等电位的设置要求;
  3) 接地装置要求,当接地装置需作特殊处理时应说明采取的措施、方法等;
  4) 安全接地及特殊接地的措施。
  24 需提请在设计审批时解决或确定的主要问题
  3.6.3 设计图纸
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-06
综合管线其实在南方分为六种,北方七种(多供暖管线):
1.给水、雨水、排水;
2.电力、电信、燃气。
在重庆作规划我们一般分为上面两张图纸;
其中:
A:分别标注出六种管线的平面走向;
B:污水管底、雨水管底、给水管底的标高。
C:电力管线的电力伏数,变电设施用地,开闭所位置。
D:电信管线孔数;
E:燃气进气管管径,出气管管径;
F:给水、雨水、污水管管径;
G:分别绘出综合管线横断面图;也可绘出各道路断面的管线横断面图;
以上是我们一般作的经验所得,可以请设置为答案。