请问电工师傅:新房,使用空气能热水器时电闸20分钟就会跳闸一次,为什么?

请问电工师傅:新房,使用空气能热水器时电闸20分钟就会跳闸一次,为什么?当时插座没有地线,是不是不请问电工师傅:新房,使用空气能热水器时电闸20分钟就会跳闸一次,为什么?当时插座没有地线,是不是不安全?能从另一个插座接地线过来吗?怎么接?

是热水器的功率和空气开关的额定电流不匹配,首先去确定正在使用的电线是多少平方线才可以加大空气开关的限流值,否则容易导致火灾。如果,热水器的额定功率W是2500左右,电线是铜芯线2.5,换个20A的空气开关就一定不再跳闸。如果电线是1.5,不能使用20A的空气开关,这样是一个隐患。还有一种跳闸的情况就是线路有接触不良的现象。追问

怎么确定电线是多少平方线的?
跳闸跟没有接地线有没有关系?

追答

漏电开关跳闸是漏电造成,空气开关跳闸是超电流造成,如果漏电,当你打开开关就立马跳闸,接了地线的更容易跳闸。如果超空气开关的额定电流太多也立马跳闸,你的情况是热水器使用电流接近空气开关的额定电流才会有使用时间空间。空气开关作用是限流,漏电开关作用是漏电。

追问

嗯,很专业的样子,不是很懂。就是刚进大门的电闸跳闸,这个电闸应该是空气开关吧?就是使用热水器20分钟左右就会跳闸停电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-03-19
如果热水器没有问题的话那就是开关的容量不够,
没有接地线的话你可以使用漏电开关,这样也能起到保护作用
能有接地线的话最好,可以从另一个插座的接地线引过来追问

怎么知道是不是开关的容量不够?
漏电开关是什么?换插座吗?能给个链接吗?

怎么从另一个插座接地线过来?明线会不会不安全?我住6楼

追答

只要规范走线,就没有什么不安全的,漏单开关就是带漏电保护功能的开关。有些热水器的插头就是带有漏电保护功能的。开关上是表明开关容量的,负载容量的话你可以按照1KW5A计算
由于用电安全,如果你不懂电的话最好叫物业或者专业电工处理

追问

多谢,不是很懂,不知哪里找电工。。。。装修的跑路了,阿门

追答

可以找物业啊

本回答被提问者采纳
相似回答