请问电工师傅:新房,使用空气能热水器时电闸20分钟就会跳闸一次,为什么?当时插座没有地线,是不是不

请问电工师傅:新房,使用空气能热水器时电闸20分钟就会跳闸一次,为什么?当时插座没有地线,是不是不请问电工师傅:新房,使用空气能热水器时电闸20分钟就会跳闸一次,为什么?当时插座没有地线,是不是不安全?能从另一个插座接地线过来吗?怎么接?0

跳闸有三种可能: 1,空气能热水器,有漏电的线路,有漏电的话,也会引起空开跳闸; 2,短路,热水器的某线路出现故障,出现短接现象,那么会跳闸; 3,空气能热水器负载过大,其启动电流超过空开的额定电流。 一般情况下,热水器里面有压缩机工作,其开启时有个堵转电流,就是启动电流,会比较大,在启动后,正常了,电流就小了。但是如果启动电流很大,超过了空开设定的额定电流,那么也会引起空开跳闸。解决方法就是更换空开追问

这个插座没有地线会不会不安全?我家的是空气开关吗?
自己能更换空气开关吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-03-19
地线,只是起到保护作用追问

有没有简单的补接办法?其他插座有地线

第2个回答  2017-03-19
是空气开关 还是漏电保护器追问

应该是漏电保护器。跳闸打上去,20分钟又跳闸

追答

那应该是负荷太大开关小 要是漏电开关是推不上去的 建议换个大一点的开关

希望采纳

从你的描述 我只能这么判断 不是短路 漏电造成的 就是开关太小了

要是漏电 短路等电路故障 开关绝对推不上去 所以只能解释开关小 导致的跳闸

没有其它的可能性

希望采纳 生活愉快 谢谢