关于消防楼梯消防楼梯和普通楼梯的区别

如题所述

一、运行的时间不同:

消防电梯一般在火灾情况下能正常运行,而普通电梯则没有太多的要求。 

二、配电箱不同:

消防梯必须是双电源引入到端部的配电箱体内,消防梯在其它电源切断时,仍能利用消防专用电源运行。消防梯比普通梯多一路消防电源,在发生火灾时,由消防电源供电,供消防队员救火和楼内人员逃生使用。 

三、按钮施舍不用:

消防电梯内应设专用操纵按钮,即在火灾报警探头发出报警信号,延时30秒钟确认是火灾后,其他电梯全部降到首层,只有按专用按钮,才可运行。消防梯自首层到顶层运行时间不能大于60s。

扩展资料:

疏散楼梯必须具有较好的防烟、防火效果。防烟楼梯间前室和封闭楼梯间的内墙,除在同层开设通向公共走道的疏散门外,不应开设通向其他房间的门窗;而且其墙体本身应具有较好的耐火性,耐火极限应在2 h以上。

为安全疏散创造有利条件。除通向避难层错位的楼梯外,楼梯间在各层的位置不应改变,疏散楼梯宜直接通向平屋顶,上下直通,首层与地下室之间应设有分隔设施且应有直通室外的出口;

疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯,不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,当必须采用时,踏步上下两级所形成的平面角度不超过10°,且每级离扶手25 cm处的踏步深度不应小于22 cm;

楼梯间内宜有天然采光和白然通风(当不能直接天然采光和自然通风时,应按照防烟楼梯间设计),并不应有影响疏散的凸出物;公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距,不宜小于15 cm。

楼梯间及其前室内不应附设烧水间,可燃材料储藏室,非封闭的电梯井,可燃气体管道,甲、乙、丙类液体管道等;在住宅内可燃气体管道如必须局部水平穿过楼梯间时,应采取可靠的保护设施。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-23
消防楼梯、普通楼梯、疏散楼梯,在现在建筑中都是合并的,你平常见得普通楼梯就是消防楼梯,
如果一个楼梯不当消防楼梯来设计,审图可能不会通过,因为火灾发生后人员疏散是就近疏散,那通过这个楼梯的人群很可能不会顺利疏散
要按照规范要求设计,规范对楼梯间类型、楼梯间门的宽度和形式、梯段平台宽度、踏步宽度高度、栏杆高度间距、梯井宽度都有明确的要求,保证火灾发生人流可以通过楼梯顺利疏散本回答被网友采纳
相似回答