钢筋电弧焊接头要求?

如题所述


钢筋电弧焊接头要求是非常明确的,为了更好的使用质量以及使用感受,每个细节都做了详细的要求,才能更好的符合标准。中达咨询就钢筋电弧焊接头要求和大家说明一下。
在现场焊接条件下,同一楼层、同一焊工以300个同接头形式、同钢筋级别的接头为一批,不足300个接头仍作为一,每批从成品中取3根试件做拉力试验。取样长度为焊缝两端各留200mm.试验结果应符合下列要求:
(1)3个热轧钢筋试件抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度;预热处理III级钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于热轧III级钢筋的规定的抗拉强度570Mpa。
(2)3个接头试件均应断于焊缝之外,并至少有2个试件呈延性断裂,当试验结果有一个试件抗拉强度小于规定值或有一个试件断于焊缝处或有2个试件发生脆性断裂时,应再抽取6个试件进行复验,其结果如仍有一个试件抗拉强度小于规定值或有一个试件断于焊缝或有3个试件发生脆性断裂时,则该批接头为不合格品。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答