电表 民用电表100A 能承载多少负荷,求资深电工进

安装100A民用电表 100A的空段 10平方铜线电缆 能承载多少负荷 ,我家一共是19000瓦 功耗,这样会不会烧电表,或者跳闸, 同时19000瓦 长期24小时运转,会不会电压不稳定。
我家是两相民用电,现在要带19000瓦功耗的 电器, 空段 和 电缆分别最少要用多大的? 电表位置进屋 大概 15米左右

如果是三相电源,三相负荷,19000瓦,额定电流最多40A,三相100A电表(略大,50A就可以了,可以将就), 三相100A的空开(稍微大,可以将就)
如果是单相电源,单相负荷,19000瓦,额定电流110A左右,单相100A电表(略小,可以将就), 单相100A的(不能用,应该用200A的空开)
按照规程规定,负荷电流50A以上,不能直接接电表,要安装电流互感器。

10平方铜线电缆 ,三相负荷,距离近,19000瓦,可以长期运行。三相负荷,距离远,19000瓦,电压会降低,运行可能会不正常。

10平方铜线电缆 ,单相负荷,19000瓦,不能正常运行,电缆会被烧坏。
单相负荷,19000瓦,距离很近(几米),要16平方铜线电缆。距离远(百米以上),要35平方铜线电缆。几十米距离,要25平方铜线电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-05
19000瓦的话如果是纯电阻的话那是90A左右,一般来说超过40A的话就要是分三相进户了,如果你是三相进户,合理分配的话,那么应该是每相是30A,你如果是三相电电表和三相的开关的话那么100A是没问题的,如果是单相的话,那么你应该要有一定的余量的,开关要在120A到160A左右,你10平方的总线也是不能的最起码是25,安全点的话要35平方
第2个回答  2014-03-05
可以带22千瓦的负载,你家一共是19千瓦没问题。但10平方毫米铜电源线的安全载流量为65A ,用这10个的线分别从电表接到各个负载才行。
第3个回答  2014-03-05
这要看你是单相进户和还是三相进户了。如果三相进户,负荷平均分配,上述配置是没问题的。如果单相进户电表和空开没问题,10平方铜线电缆小了,应换25平方铜线电缆。