变频器接电接点压力表控制水泵电机
按启动按钮后,电机开始慢慢转动,当电接点压力表到最低端时,压力在也不升了,此时变频器频率是30,请问为什么变频器在也不控制往最高点压力上升呢?
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-11-03
用电接点压力表根本不需要PID功能,只要变频器的运行命令COM,FWD,接到变频器的开关上就可以运行,当到达高压力是开关断开变频器开始减速直到停止当压力到达低压力时开关再次闭合变频器加速运行,这样也可以实现变频控制,但是这种方法有缺点,压力不稳定,变频器频率波动范围大要;用PID需要远传压力表而不是电接点压力表.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/Y3DVWVDWD.html
其他回答
第1个回答 2010-05-31
你应该用远传压力表,不能用电接点压力表,两者是有区别的,换远传压力表试下本回答被提问者采纳
第2个回答 2019-02-24
电接点压力表只能输出开关量,与变频器连接只能控制变频器运行或停止。
你是只想用它控制变频器运行或停止吗?用它作恒压控制可不行的。
第3个回答 2010-05-31
你可能把PID的作用 用反了。。。。
请检查变频PID参数设置部分
第4个回答 2010-05-31
你的变频器设置问题,多看看说明书
相似回答
变频器接电接点压力表控制水泵电机
答:
用电接点压力表根本不需要PID功能,只要变频器的运行命令COM,FWD,接到变频器的开关上就可以运行
,当到达高压力是开关断开变频器开始减速直到停止当压力到达低压力时开关再次闭合变频器加速运行,这样也可以实现变频控制,但是这种方法有缺点,压力不稳定,变频器频率波动范围大要;用PID需要远传压力表而不是电接...
变频器
如何
接压力表
?
答:
1、先恢复一下出厂值,
压力表
的反馈信号接AI2上,9902=6,9905--9909=
电机
名牌参数4010=19,4011=目标压力占压力表量程的百分比,其它先别设。2、看说明书PID宏端子接线图,24V和DI2短接,24v和DI5短接,然后用24V和DI6短接做启动信号。如果不想用默认的可以在10组参数里面修改运行信号源。就可以了...
英威腾CHF100A15干w三相
变频器
能用
电接点压力表控制水泵
吗,怎么...
答:
可以是可以的,只是如果要达到很精确的压力,精准的控制就达不到了,只能控制它在一定压力范围启停
。如果要根据压力高低改变运行频率,达到节能的目的,最好是用AD,DA模块。或者多用几块电接点压力表,压力低的时候高频运行,高的时候停止,在中间段时降频降速。如果只做启动与停止,则可用下限接点接...
电接点压力表
和
变频器
怎么接线,是什么原理?
答:
水泵
压力表一般有三根线,那么这三根线有两种可能性。一,三根线是开关量信号:,三根线组成。三根线一般是由公共线,常开端子,常闭端子三根线组成。开关量作为
压力控制
线原理:以
电接点压力表
为例:当管道或者系统的压力超过电接点压力表设定值时候,电接点压力表动作接通变频器,
变频器控制电机
启动,...
大家正在搜
用变频器和压力表如何接水泵
变频器水泵压力表接线图
变频器控制水泵压力
变频器控制水泵压力怎么调
变频器水泵压力表跳动
压力表控制变频器
水泵控制压力表怎么接
远传压力表怎么接变频器
远传压力表与变频器接线
相关问题
电接点压力表控制水泵的接线图(要求能自动跟手动上水的)求图
变频器加继电器如何控制原先用电接点压力表控制的两台循环启动的...
变频器和电接点压力表如何接线
英威腾CHF100A15干w三相变频器能用电接点压力表控制水...
如何使用电接点压力表控制水泵启动停止如何接线
电接点压力表控制水泵接线图。
电接点压力表为什么不能正常控制水泵的启停?
用电接点压力表连接的水泵其中变频器都需要设置哪些参数