变频器接电接点压力表控制水泵电机

按启动按钮后,电机开始慢慢转动,当电接点压力表到最低端时,压力在也不升了,此时变频器频率是30,请问为什么变频器在也不控制往最高点压力上升呢?

用电接点压力表根本不需要PID功能,只要变频器的运行命令COM,FWD,接到变频器的开关上就可以运行,当到达高压力是开关断开变频器开始减速直到停止当压力到达低压力时开关再次闭合变频器加速运行,这样也可以实现变频控制,但是这种方法有缺点,压力不稳定,变频器频率波动范围大要;用PID需要远传压力表而不是电接点压力表.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-31
你应该用远传压力表,不能用电接点压力表,两者是有区别的,换远传压力表试下本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-02-24
电接点压力表只能输出开关量,与变频器连接只能控制变频器运行或停止。
你是只想用它控制变频器运行或停止吗?用它作恒压控制可不行的。
第3个回答  2010-05-31
你可能把PID的作用 用反了。。。。

请检查变频PID参数设置部分
第4个回答  2010-05-31