变频器和电接点压力表如何接线

11千瓦的变频外加一个电接点压力表控制一个水泵电机,要求低点4个压力,高点8个压力,请问如何接线。厂家给的办法,水泵到低端酒开始保压,可是在野不往上升,电机也不停,请问是什么原因。还有我买的电接点压力表有4个接线柱,红色的在电接点的最下面,绿色在中间,黄色在上面,产家说我公共端接错了,可是我三根线都倒过了。电机就是不自动停,高手指点怎么回事

则当低于4个压力点时变频器得到启动信号,一直到8个压力点到达则必须变频器减速停车。此时压力将逐步下降,

当低于4个时再启动变频器。可见,低于4个压力点变频器必须启动,8下降到4阶段,变频器不运行直到压力低于4个时再触发启动变频器。

电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体。

液体介质的正负压力,不锈钢电接点压力表用于测量对不锈钢不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力并在压力达到预定值时发出信号,接通控制电路,达到自动控制的报警的目的。

电接点压力表基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,迫使弹簧管之末端产生相应的弹性变形一位移,借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定齿轮上的指示(连同触头)逐将被测值在度盘上指示出来。

与此同时,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相接触(动断或动合)的瞬时,致使控制系统中的电路得以断开或接通,以达到自动控制和发信报警的目的。


扩展资料:

为了保证弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,在选择压力表量程时,必须根据被测压力的大小和压力变化的快慢,留有足够的余地,因此,压力表的上限值应该高于工艺生产中可能的最大压力值。

根据“化工自控设计技术规定”,在测量稳定压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的2/3;测量脉动压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的1/2;

测量高压时,最大工作压力不应超过测量上限值的3/5。一般被测压力的最小值应不低于仪表测量上限值的1/3。从而保证仪表的输出量与输人量之间的线性关系

参考资料来源:百度百科-电接点压力表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
1、既然有四个接线柱,这肯定有两个是电源和地,另外两个分别对应与高压力和低压力输出,一般来讲当然公共点是地,所以请先确定电源和地,确定好地后,测量一下当前哪个和地端相通,则这个为低于4个压力指示点,另外一个必然是8个压力高点,这是我的猜测,请和厂家落实这个情况。
2、如果用通用变频器,则当低于4个压力点时变频器得到启动信号,一直到8个压力点到达则必须变频器减速停车。此时压力将逐步下降,当低于4个时再启动变频器。可见,低于4个压力点变频器必须启动,8下降到4阶段,变频器不运行直到压力低于4个时再触发启动变频器
3、变频器采用触发启动(非电平方式,变频器都有这个功能),4个压力点与启动命令串联,8个压力点与停止命令串联,分别接触变频器的启动端子和多功能端子(多功能端子需要编程,选择三线模式,各品牌叫法不一)本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-30
  电接点压力表:它的接线盒有四个接线柱(国标):最上面的是上限 第二个是公共端 第三个是下限 第四个是接地端,一般不用。 中间的针就是普通的针 一个是高报 一个是低报 中间的指针碰到高报就会形成一个回路 从而报警或是停止 低报一样 实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开, 实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开。 实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。 电接点就是控制上下限压力用的, 上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。 上限指针用手就可以扭转定位,下线要用一字螺丝刀扭转定位。 它的接线盒有四个接线柱(国标):最上面的是上限 第二个是公共端 第三个是下限 第四个是接地端,一般不用。
  具体怎么接变频器 那得看你是什么变频器 还的改变变频器里边的参数,通过一些接触器等 采用闭环控制变频器,多用于恒压供水等领域。
第3个回答  2010-05-30
可以用万用表在开机前量出一对常闭点作变频器的启动线(低压指针必须调整到所需低压处),但不要接线,先用变频器面板控制运行,待压力表的指针到高压重合时,量出一对闭合点,这样就能找出公共线。然后接入变频器即可投入正常运行。
第4个回答  2010-06-08
落后,换远传压力表,做PID控制,设置好休眠参数就可以了。