1电接点压力表SP高端(上限)连接至第三频率端子3DF,调整频率电位器3FV,设定较低的运转速度。
注意:压力表SP不要安装在流量较大的管路中,以保证提供正常的控制信号。
压力表全自动控制的情况下,实际压力指针接的是公共线,即3号线,也是电源线。下限指针接的是4号线。上限指针接的是5号线。
刚开始表压为零时,实际压力指针与下限指针接通,即3和4接通,中继KA1吸合,接触器KM吸合并自锁,抽水电机运行。
随着抽水电机的运行,表压逐渐上升,实际压力指针与下限指针脱离,逐渐往大压力值方向摆动。
当表压达到上限设定值时,实际压力指针与上限指针接通,即3和5接通,中继KA2吸合,接触器KM断开,抽水电机停止运行。
随着用户不断用水,表压逐渐下降,实际压力指针逐渐回落,直至其与下限指针再次接通时,便进入了下一个循环供水过程。
有四个接线柱,两个是电源和地,另外两个分别对应与高压力和低压力输回出,一般来讲当然公共答点是地,所以请先确定电源和地,确定好地后,测量一下当前哪个和地端相通,则这个为低于4个压力指示点,另外一个必然是8个压力高点。
则当低于4个压力点时变频器得到启动信号,一直到8个压力点到达则必须变频器减速停车。此时压力将逐步下降,
当低于4个时再启动变频器。可见,低于4个压力点变频器必须启动,8下降到4阶段,变频器不运行直到压力低于4个时再触发启动变频器。
扩展资料:
为了保证弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,在选择压力表量程时,必须根据被测压力的大小和压力变化的快慢,留有足够的余地,因此,压力表的上限值应该高于工艺生产中可能的最大压力值。
根据“化工自控设计技术规定”,在测量稳定压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的2/3;测量脉动压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的1/2;
本回答被网友采纳不用恒压控制
追答不用恒压控制那还要电接点压力表控制变频器干吗。
追问是用电接点压力表控制变频器的启、停,超过一定压力停止,低于一定压力运行