30千瓦电动机距离变压器有500米应该用多大平方电缆怎么计算。
30千瓦电动机距离变压器有500米应该用多大平方电缆怎么计算。
要具体的计算公式和电压降为多少
举报该问题
推荐答案 2010-05-16
30千瓦电动机得考虑启动电流 VV3*70+1*35比较合适 最好使用降压启动及电容就地补偿(15Kvar)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/Y3GW36Z6Y.html
其他回答
第1个回答 2010-05-15
我有一台10kw电动机离变压器400米,铝线25平方,空架,压降是340V,电机经常烧毁,你这30千瓦500米,最好70线还得铜芯的,你再需访下名人或有经验的人后再确定。
第2个回答 2010-05-14
VV 3*50+1*25
相似回答
30千瓦电动机距离变压器有500米应该用多大平方电缆怎么计算
。
答:
30千瓦电动机
得考虑启动电流 VV3*70+1*35比较合适 最好使用降压启动及电容就地补偿(15Kvar)
距离
200千伏安
变压器500米
启动
30千瓦的电机
需要多少平的架空线或...
答:
200千伏安
变压器
容量没有问题,
500米
输电距离比较远,启动
30千瓦的电机
,应考虑启动电流照成的线路线损压降。1、采用铜芯
电缆
计算
电压降 U% = 4.482 % < 线路允许电压降 = 5 U%= (0.3509x0.70+0.0790x1)x65.12x500x1.732/380*10 按线路压降选择时,截面 S = 50 平方 满足 建议...
变压器距离用
电设备
500米
,用电量
30千瓦
,变压器也30千瓦,这段导线要用...
答:
三相负载30KW,电流:I=P/1.732/U/COSφ=30/1.732/0.38/0.78≈58(A),距离:L=500米,若末端线与线允许电压降为30V时,每根线压降:U=15V,铜芯电线的电阻率:ρ=0.0172 求每根线电阻:R=U/I=15/58≈0.26(Ω)线截面:
S=ρ×L/R=0.0172×500/0.26≈33(平方)
...
30kw
电机用多大平方的电缆线
?
答:
30千瓦的电机
额定运行电流在54A左右,16平方铜
电缆
长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,用16
平方的
有点小了,建议用25平方的电线;如果是220V的电压,30000/...