200千瓦的用电量,距离变压器600米,需要多大的电缆线

还有传输过程中的电损大吗?

  200千瓦的用电量,距离变压器600米,需要150平方铜电缆。

  1)电流值计算:

  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =200/(1.732X0.38X0.85)

  =358A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  根据下表,选150平方铜电缆。

  2)电缆电压损失计算

  距离:L=600米
  铜线电阻率:ρ=0.0172Ωmm²/m。
  电缆截面积:S=150mm²。
  电缆的电阻:R=ρ×L/S=0.0688
  电缆的电压降为:U=IR=358X0.287=24.63
  电缆的电压损失率:10.33/380=6.48%
  《城市配电网规划设计规范》规定380V电压波动要求在+5%和-7%之间。因此电压损失在规范要求之内。

  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-05
需要知道电源的电压等级,如果是380V的系统,200KW功率电流在360A以上,距离有600米的话,最少需要使用2根3*95+1*70的铜芯电缆同时敷设比较可靠,至于损耗要看你运行电流的大小和使用电缆的粗细,当然电缆约粗损坏越低。本回答被提问者采纳
相似回答