200千瓦的用电量,距离变压器600米,需要150平方铜电缆。
1)电流值计算:
根据功率公式P=1.732UIcosφ有:
I=P/(1.732Ucosφ)
=200/(1.732X0.38X0.85)
=358A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
根据下表,选150平方铜电缆。
2)电缆电压损失计算
距离:L=600米
铜线电阻率:ρ=0.0172Ωmm²/m。
电缆截面积:S=150mm²。
电缆的电阻:R=ρ×L/S=0.0688
电缆的电压降为:U=IR=358X0.287=24.63
电缆的电压损失率:10.33/380=6.48%
《城市配电网规划设计规范》规定380V电压波动要求在+5%和-7%之间。因此电压损失在规范要求之内。