200米75平方的五芯电缆可以负载多少KW?
负载75KW的电动空压机可以负载几台?
75KW的电动空压机用多少A的漏电开关?
请专业人士答;谢谢
160A的漏电开关可以吗?
追答160A的漏电开关小了,怕启动时电流过大跳闸。
追问200A行吗?
我这边有一台75KW的电动空气压机;接在我一电览70平方250米左右的电柜里;电柜里隔离开关630A;漏电开关200A;在用10米左右的35平方电览接空压机;空压机可正常启动;但用35平方的电览100米左右接起来空压机不能正常启动!是哪里有问题了?电压不够启动不了;还是从我电柜到空压机电箱的35平方电览小?
因为我空压机要在到电柜100米外工作;所以不知怎么回事!35平方100米电览接起来为什么不能正常启动?
空压机上的电箱里是星三角起动控制线路
启动电压降过大吧。