75KW电机需要多大电缆

如题所述

建议选择,YJLV22-8.5/10 4*70+1*35铝芯电缆,或者是YJLV22-8.5/10 4*50+1*25铜芯电缆。

由于是三相电机,测算功率公式为 P=1.732UIcosφ ,推导出I=P/(1.732Ucosφ)。

I=P/(1.732Ucosφ)=75/(1.732x0.38x0.85)=134A

根据口诀十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。可以推算75KW电机为70平方的铝芯四芯电缆,或者50平方的铜芯四芯电缆。

扩展资料:

选择电缆技巧

电缆的额定电压等于或大于所在网络的额定电压,电缆的最高工作电压不得超过其额定电压的15%。除在要移动或振动剧烈的场所采用铜芯电缆外,一般情况下采用铝芯电缆。

敷设在电缆构筑物内的电缆宜采用裸铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆。直埋电缆采用带护层的铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆。移动机械选用重型橡套电缆。

有腐蚀性的土壤一般不采用直埋,否则应采用特殊的防腐层电缆。在有腐蚀性介质的场所,应采相应的电缆护套。

垂直或高差较大处敷设电缆,应采用不滴流电缆。环境温度超过40℃时不宜采用橡皮绝缘电缆。

我们在平时的工作中最长用的就是这种选择方法,通常是先求出线路的工作电流,再按照线路最大的工作电流不应该大于电缆的允许载流量。

我们在实际工作中经常会遇到这种情况,由于负荷的增加,负载电流增大,原有电缆载流量不足,过流运行,为了增加容量,考虑到原有电缆运行正常,要重新敷设电缆施工难度大而且不经济,我们常采用双并的做法。

参考资料:百度百科 电缆



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-21

三相电机电流计算:

功率因数以0.85计算。功率÷电压÷根号3÷功率因数,75KW÷380÷1.732÷0.85=134A。根据电缆对照表,电缆建议选择70平方的。

扩展资料:

电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

由上式可见,要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量,就是指线路导线所输送的电流量。具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。

例如:25平方毫米的铜芯线,在空气中的长期允许载流量为105A,当你的主设备运行时,运行电流就只能小于或等于105A,决不能大于105A。

参考资料:百度百科——电缆载流量

本回答被网友采纳
第2个回答  2022-07-17
需要70平方铜导线。


按规定电机设备能够承载的安全电流是161安培,而75千瓦的电机使用70平方的铜线承载的安全电流为126安培。如果使用大于70平方铜线,则会超过电流安全数值,易产生安全事故,而小于70平方铜线,则无法带动75千瓦的电机。
1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8,那么:I=75K/(1.732*380*0.8)=142A,铜线线径:142/2.5=56.8,故选50或70平方毫米的铜电缆。
第3个回答  2021-01-01

工地电工说75KW电机用50平方电缆,多亏请教了老电工,差点就选错了

第4个回答  2020-03-27
相似回答