75千瓦三相电需要多大电缆?

如题所述

是三相380伏有电机的电路,那么电流等于75000÷380÷1.732÷0.8=143A。

查表架空线需要35平方铜线,如穿管、地埋等需要上一个档次。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-24
用多大电缆和电压等级有关,如果是380V的话,建议选择YJLV22-8.5/10 4*70+1*35铝芯电缆,或者是YJLV22-8.5/10 4*50+1*25铜芯电缆。

测算功率公式为 P=1.732UIcosφ ,推导出I=P/(1.732Ucosφ)。

I=P/(1.732Ucosφ)=75/(1.732x0.38x0.85)=134A本回答被网友采纳
第2个回答  2020-08-24
首先根据75千瓦电机额定电流,乘以1.5到3倍为启动电流。用这个电流去选择电缆截面。