160KW电机 660V电压 30米左右 用多大的电缆

如题所述

160kw电动机电流计算:

 :P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=160÷(√3×0.66×0.85)=164(A)
根据电流对照表,160KW电机至少要选择50平方的铜芯电线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-01
  I=P/√3 U线COSφ=160*1000/1.732*660*0.8=175A。
因地埋电缆应首先考虑满足发热要求!但电缆只有30米左右,如果铝芯电力电缆可选150mm2电缆,铜芯电缆120mm2能满足要求。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-04-01
150A左右,用铜芯 的70、铝芯的95足够。
第3个回答  2014-04-01
果断用70平方的啊,160KW的电机整定电流在180A左右。追问

是矿用的 有降压柜什么的 怎 么有的说最少要用120平方的

追答

我安装过采区变电所,70平方刚好够用,怕不安全你可以用95的也行。70平方可通180A,95平方240A

第4个回答  2022-11-13
水下30米380V110KW防水永磁同步伺服电机厂家~赣州市晟福电机有限公司