中等职业中学的网络中心机房建设可以参考以下标准:

    场地选择:应选择具有足够承载能力的建筑物内,并远离可能产生较大振动和噪声的设备。考虑到机房的安全性,应选择在学校的适中位置,并能够满足电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失的情况。

    布局设计:机房内场地设施应按冗余要求配置,在系统运行期间,场地设施在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。主机房辅助区应满足电子信息系统主机房对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、防静电、防雷电、放火、放鼠、防尘、防盗等要求。

    设备选型:应选择适合的设备,包括服务器、存储设备、网络设备等。同时要考虑到设备的性能、可靠性、可维护性和成本等因素。考虑到职业中学的实际情况,可以选择性价比较高的品牌和型号。

    电力供应:应提供稳定的电力供应,并配备UPS设备以应对突然断电的情况。同时要考虑到电源的分配和管理,以及电源的备份和扩展。

    空调系统:应保证设备运行的稳定和温度的适宜,并配备专业的空调设备。同时要考虑到空调系统的节能和环保。

    消防安全:应采取完备的消防安全措施,包括门禁系统、监控系统、报警系统等设备的设置和维护,以确保机房内的设备和数据的安全性。

    环境监控:应监控机房的环境状况,包括温湿度、烟雾浓度等,以便及时发现异常情况并采取相应的措施。

    防雷接地:应考虑到防雷接地的问题,以保护设备和人身安全。

    施工安全:在施工过程中,应考虑到工作人员的安全,如佩戴防护用品、避免高空作业等。

    验收检测:在建设完成后,需要进行验收检测,确保机房的建设符合相关标准和规范的要求。

    此外,还需要符合以下标准:

    《电子计算机场地通用规范》(GB/T-2887-2011)。

    《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)。

    《计算站场地技术条件》(GB2887-2000)。

    《计算站场地安全要求》(GB9361-2011)。

    以上是中等职业中学网络中心机房建设的标准,具体细节可以参考国家和行业的相关标准和规范。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-05
机房建设是一个系统工程,要切实做到从工作需要出发,以人为本,满足功能需要,兼顾美观实用,为设备提供一个安全运行的空间,为从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境。
选择机房位置时,应远离强噪声源、粉尘、油烟、有害气体,避开强电磁场干扰。
安装场地准备
在准备安装场地时,可参考如下国家标准:
1、 GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》
2、 GB2887-2000《计算站场地技术条件》
3、 GB9361-2011《计算站场地安全要求》
机房、走廊等有关地段的土建工程须全部竣工,室内墙壁充分干燥。
机房主要门的大小应满足设备的搬运需要,房门锁和钥匙齐全。
具备通风设备。
机房地面平整光洁。
电源已接入机房,满足施工要求。
机房内应有地线排,以便设备地线连接。
机房环境的要求
环境清洁、无尘,防止任何腐蚀性气体、废气的侵入,机房内不允许水、气管道通过,空气调节设备应能满足设备正常运行的温度与湿度要求。
防尘要求:直径大于5微米灰尘的浓度小于3×104粒/m3,灰尘粒子为非导电、非导磁和非腐蚀性。
机房内需安装空调,设备在长期工作条件下,室内温度要求15℃~30℃,相对湿度要求40%~65%。
噪声:室内噪声≤70分贝
无线电干扰场强,频率为0.15-500MHz时,应不大于126dBv/m;磁场干扰场强应不大于800A/m (相当于10奥斯特)。
空气污染要求:机房内无腐蚀性气体及烟雾,机房内禁止吸烟。
安全要求
施工现场应有性能良好的消防器材。
机房内不同电压的电源插座,应有明显标志。
机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品。
楼板预留孔洞应配有安全盖板。
地线
地线的具体指标要求:交流配电系统安全地、设备工作地和总配线架防雷地应采用联合接地,接地电阻不大于1 Ω。
终端设备接地要求: 给计算机终端提供交流电源只需火线与零线 ,计算机终端保护地线不得使 用交流配电系统的保护地线,需与交换机GND相连。
总配线架防雷地线要求:能泄放异常情况引起的过剩电荷,满足国标对配线架的接地的要求,外线电缆屏蔽层在总配线架处应与防雷地相连。
接地处理
从接地桩到设备上接地螺杠的连接电缆应采用铜芯,尽可能缩短长度。
所有的接地连接件应加防腐保护。
接地螺杠必须用机械方法加以紧固
在准备安装场地时,可参考如下国家标准:
1、 GB50173-93《电子计算机机房设计规范》
2、 GB2887-89《计算站场地技术条件》
3、 GB9361-88《计算站场地安全要求》
机房的要求
机房、走廊等有关地段的土建工程须全部竣工,室内墙壁充分干燥。
机房地面负荷:每平方米不小于450kg。
机房净高:2.7米以上。
机房主要门的大小应满足设备的搬运需要,房门锁和钥匙齐全。
具备通风设备。
机房顶棚、墙、门、窗、地面应不脱落,不易起尘,不易积灰,并能防尘砂侵入。要求屋顶不漏水,不掉灰,装饰材料应用非燃烧材料或难燃材料。
各种沟槽采用防潮措施,其边角应平整,地面与盖板应缝隙严密,照明线与电力管线应尽量采用暗铺设。
机房颜色:墙、顶颜色以明朗淡雅为宜,涂料应为无光漆或不含硅化物的油漆。
机房地板:水泥地面应铺设惠华防静电地板,防静电地板应经限流电阻及连接线与接地装置相连,限流电阻的阻值为1MΩ。
机房地面平整光洁。
计算机机房集电气、安装、网络等多个方面于一体,计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。
由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。
机房建设包括防尘防静电、供配电、空调系统、电视监控、消防系统、安全系统(门禁)等六大部分。本应根据国家标准及行业标准设计和施工。参照标准包括:
★ ISO,IEEE,IETF等数据中心机房的系统需求
★ 国际标准:
◎ IEEE802.3 Ethernet
◎ IEEE802.5 TokenRing
◎ EIA/TIA568 工业标准及国际商务建筑布线标准
◎ ANSI X3T9.5
◎ FDDI
建筑部分参照标准
◎ 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)
◎ 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89)
◎ 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88)
◎ 国家标准《计算机机房用活动地板的技术要求》(GB6650-86)
◎ 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003)
电力保障部分参照标准
◎ 《低压配电设计规范》(GB50054-95);
◎ 《电子计算机机房设计规范》(GB50714-93);
◎ 《计算站场地技术要求》(GB2887-89);
◎ 《供配电系统设计规范》(GB50052-95);
◎ 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95);
◎ 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92);
综合布线部分参照标准
◎ 中国工程建设标准化协会标准-建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范CECS72:95
◎ Lucent SYSTIMAX结构化布线系统设计总则

当遇到网络布线困难或成本过高时,可采用无线网络或有线与无线相结合方式。无线网络采用802.11b协议,带宽为11M。采用802.11g协议,带宽为56M。每基站通信范围可达300米—500米,工作站采用无线网卡,接入和移动都非常方便本回答被网友采纳