A级机房得标准是什么啊?和B级别得有何区别?

如题~

A级机房的标准:

距离停车场:不宜小于20米

距离铁路或高速公路的距离:不宜小于800米

距离飞机场:不宜小于8000米

距离化学工厂中的危险区域\垃圾填埋场:不宜小于400米

距离军火库:不应小于1600米

距离核电站的危险区域:不宜小于1600米

有可能发生洪水的地区:不应设置机房

地震断层附近或有滑坡危险区域:不宜设置机房

主机房温度(开机时):23±1℃:

主机房相对湿度(开机时):40%~55%

主机房温度(停机时):5~35℃

主机房相对湿度(停机时):40~70%:

主机房和辅助区温度变化率(开\停机时):<5℃/h:

辅助区温度\相对湿度(开机时):18~28℃、35%~75%:

辅助区温度\相对湿度(停机时):5~35℃、20%~80%:

不间断电源系统电池室温度:15~25℃:

抗震设防分类:不应低于乙类

主机房活荷载标准值(Kn/m2):8~10:

组合值系数ψc=0.9:

频遇值系数ψf=0.9:

准永久值系数ψq=0.8:

A级机房标准和B级机房标准区别为:性质不同、运行不同、应用不同。

一、性质不同

1、A级机房标准:A级机房标准为容错型机房建设标准

2、B级机房标准:B级机房标准为冗余型机房建设标准。

二、运行不同

1、A级机房标准:A级机房标准在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。

2、B级机房标准:B级机房标准在系统需要运行期间,其场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。

三、应用不同

1、A级机房标准:A级机房标准应用于国家气象台,国家级信息中心、重要的军事指挥部门,大中城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心,银行总行,国家和区域电力调度中心等的电子信息系统机房和重要的控制室。

2、B级机房标准:B级机房标准应用于科研院所,高等院校,三级医院,大中城市的气象台、信息中心、疾病预防与控制中心、电力调度中心、交通指挥调度中心等的电子信息系统机房和重要的控制室。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-10

    A级为容错型,A级电子信息系统机房内的场地设备应按容错系统配置,在电子信息系统运行期间,场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。

    应用案例:国家气象台,国家级信息中心、计算中心:重要的军事指挥部门,大中城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心:银行总行,国家和区域电力调度中心等的电子信息系统机房和重要的控制室。


    B级为冗余型,B级电子信息系统机房内的场地设备应按冗余要求配置,在系统运行期间,场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。

    应用案例:科研院所:高等院校,三级医院:大中城市的气象台、信息中心、疾病预防与控制中心、电力调度中心、交通(铁路、公路、水运)指挥调度中心:国际会议中心:大型博物馆、档案馆、会展中心、国际体育比赛场馆:省部级以上政府办公楼;大型工矿企业等的电子信息系统机房和重要的控制室。


    按照我国《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008),数据中心可根据使用性质、管理要求及由于场地设备故障导致电子信息系统运行中断在经济和社会上造成的损失或影响程度,分为A、B、C三级。

    A级为容错型,在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。

    B级为冗余型,在系统需要运行期间,其场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。

    C级为基本型,在场地设备正常运行情况下,应保证电子信息系统运行不中断。


    国际上按照数据中心支持的正常运行时间,将数据中心分为4个等级。按照不同的等级,对数据中心内的设施要求也将不同,越高级别要求越严格,1级为最基本配置,没有冗余,4级则提供了最高等级的故障容错率。在4个不同等级的定义中,包含了对建筑结构、电信基础设施、安全性、电气,接地、机械及防火保护等的不同要求。

第2个回答  推荐于2017-10-01
1.A级电子信息系统机房内的场地设备应按容错系统配置,在电子信息系统运行期间,场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。2.B级电子信息系统机房内的场地设备应按冗余要求配置,在系统运行期间,场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。3.C级电子信息系统机房内的场地设备应按基本需求配置,在场地设备正常运行情况下,应保证电子信息系统运行不中断。各级机房举例A级:国家气象台,国家级信息中心、计算中心:重要的军事指挥部门,大中城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心:银行总行,国家和区域电力调度中心等的电子信息系统机房和重要的控制室。B级:科研院所:高等院校,三级医院:大中城市的气象台、信息中心、疾病预防与控制中心、电力调度中心、交通(铁路、公路、水运)指挥调度中心:国际会议中心:大型博物馆、档案馆、会展中心、国际体育比赛场馆:省部级以上政府办公楼;大型工矿企业等的电子信息系统机房和重要的控制室。 查看更多答案>>本回答被提问者采纳
第3个回答  2020-03-27

第4个回答  2020-02-20
GB50174-2017 数据中心设计规范 这个规范中要详细描述 ,如需要可私信发给你。