38KW用多粗电缆三相四线的

如题所述

 三相:P=1.732UIcosφ
P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;
根号3=1.732
I=P/(1.732×U×cosφ)

  I=38/(1.732×380V×0.85)
  =67A
  根据电线电流对照表,38KW负载至少要选择16平方的铜芯电线。16平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约94A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-06-28
上面说的没错 如果是铝的就上35的