44问答网
所有问题
电加热38KW,电源380V,接线12米,选用电缆截面是多少?要做什么安全控制保护及保护选型?
三相四线制好还是三相五线制好?谢谢
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-04-05
因为是电加热38KW的,所以应该选用的60A的具备漏电保护功能的漏保空开,电线选用6平方国标电缆就可以了就是3乘6+1的那种
第2个回答 2012-04-06
选用4*25平方电缆,需要漏电,短路,热保护本回答被提问者采纳
第3个回答 2012-04-04
电流=(38/100)X120=47A
电缆用10平方毫米导线
选择50A空开就行。
相似回答
380V
的电机怎么
选电缆?
如11kW需要多大的
电缆线,
50米内的。
答:
【算一算你家装修要花多少钱】
1、一般应该选择7平方的铝电缆或者是4平方的铜电缆
。若要计算380V的电机所需使用的电缆平方数的话,则应该根据公式P=1.732UICOSφ来进行计算,其中COSφ是指功率因数,一般取数值0.8。2、假如380V的电机功率是11kW的话,那么通过公式可知电流I=11除以(1.732乘0.38...
导线和
电缆截面
的如何选择?
答:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量)
,用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电...
动力
电缆要
怎么选择啊
答:
③在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都是接到相线上的,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相上)。这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:“单相
380,
电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380伏单相设备。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘2.5”就是电流,安。 【例1】 ...
各位大侠
,380V
33
KW
的用电功率进线总电流
是多少,电缆
需要多粗?每项的...
答:
Pe×KX=1.732×U×I×cosφ Pe:功率 =33KW KX:同时系数 =1(区间0.5~1)U:电压 =
380V
cosφ:功率因数 =0.9 (区间0.8~0.95)I:电流 I=Pe×KX÷1.732×U×cosφ= 55.71A 电缆10平方或16平方,空开63A 。